Messaggioda Foto Utentedindon » 16 gen 2012, 16:50

Sto tentando di compilare l'allegato K per la richiesta di connessione in MT.
Non ricordavo bene le varie definizioni delle protezioni (vedi titolo) così sono andato a cercarle nella CEI 0-16.... beh ora ho più confusione di prima.
Il mio impianto è semplicemente una cabina MT/BT con un trafo da 630kVA, niente fotovoltaico niente gruppi elettrogeni,.... solo un int. in SF6 ABB VD4 ed il relè di protezione ABB REF601.

Inizialmente avevo capito che questi dispositivi fossero chiamati dalla norma Sistema di Protezione di Interfaccia SPI e Dispositivo di Interfaccia DDI.

Ora non ne sono più convinto, e dovendo compilare l'allegato dell' ENEL, qualora sia sbagliato vi lascio immaginare i tempi di risposta.... Chi mi fa capire per favore?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentedindon
10 3
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45

0
voti

[2] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 gen 2012, 18:27

In attesa che passi di qui il "Massimo" esperto per queste questioni, ovvero Foto UtenteMASSIMO-G, se non ricordo male le denominazioni, dovresti avere:

PG = Protezione generale -> REF 601
DG = Dispositivo generale -> Interruttore VD4
SPGI = Sistema di protezione generale integrato -> VD4 + REF 601 (compresi ovviamente i vari TA, TO e TV)

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2012, 18:30

Tu hai solo un SPG+DG, il DG è il VD4R , il SPG è formato dai captatori KEVCR , dal toroide TR11S 40/1 e dal relè REF601 CEI 0-16

abbiamo risposto insieme
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[4] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2012, 18:38

nell'allegato K metterai -sistema di protezione generale- REF601 CEI 0-16 associato al dispositivo generale ABB VD4R (con caratteristiche ad esempio 24-06-16 se è da 24kV 630A 16kA)

poi seguono le tarature
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 gen 2012, 18:41

abbiamo risposto insieme

Già!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto Utentedindon » 16 gen 2012, 18:43

Ok grazie,
ora è chiaro...tranne una cosa. Il sezionatore in aria (di marca ignota) ricade nel DG?
Se fosse così nella compilazione dell'allegato J punto A.4 come "modello" devo indicare solo ABB oppure devo citare l'azienda che mi ha rilasciato la dico del quadro MT?

Per le tarature dell'allegato K, immagino non devo compilare la parte "direzionale di terra"
Avatar utente
Foto Utentedindon
10 3
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45

0
voti

[7] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 gen 2012, 18:46

Per le tarature dell'allegato K, immagino non devo compilare la parte "direzionale di terra"

Penso proprio di no. Il REF 601 non mi pare abbia la 67N.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto Utentedindon » 16 gen 2012, 18:47

Attilio ha scritto:
Per le tarature dell'allegato K, immagino non devo compilare la parte "direzionale di terra"

Penso proprio di no. Il REF 601 non mi pare abbia la 67n

SI INFATTI
Avatar utente
Foto Utentedindon
10 3
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45

0
voti

[9] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2012, 18:48

Metti dove c'è modello VD4/R , N. poli 3, tipo interruttore con sezionatore (ecco che citi il sezionatore senza specificare marca o altro), norma IEC 62271-100, metti il numero del tuo schema e interblocchi si

niente direzionale ovviamente
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[10] Re: SPG + DG oppure SPI + DDI

Messaggioda Foto Utentedindon » 16 gen 2012, 18:56

Grazie mille.
Sto impazzendo con questa documentazione...