[1] 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentegiob » 26 gen 2012, 1:47

salve a un mio amico che ha un panificio hanno detto che oltre alla 46/90 o dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico fatta da un ditta abilitata, che dura fino a quando nn si fanno modifiche sostanziali all'impianto, è necessario avere il certificato di messa a terra o almeno così l'hanno chiamato, che dura tre anni? è vero e a quale normativa si riferisce?

i panifici a quale categoria di rischio appartengono?
Avatar utente
Foto Utentegiob
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 26 gen 2012, 1:31

0
voti

[2] Re: 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentesolarf » 26 gen 2012, 10:14

certificato di messa a terra


Verifica periodica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01. Può essere effettuata dalla struttura pubblica o da organismi abilitati. La periodicità è:

5 anni per ambienti ordinari
2 anni per ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Avatar utente
Foto Utentesolarf
25 3 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 7 nov 2007, 17:33

0
voti

[3] Re: 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentesolarf » 26 gen 2012, 10:25

i panifici a quale categoria di rischio appartengono?


Un panificio potrebbe essere sia ambiente ordinario che a maggior rischio in caso di incendio (potrebbero anche esserci atmosfere esplosive per polveri). La classificazione deriva dall'analisi del rischio a cura del datore di lavoro.
Avatar utente
Foto Utentesolarf
25 3 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 7 nov 2007, 17:33

0
voti

[4] Re: 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 gen 2012, 10:31

Aggiungo che nel caso venga configurato come locale ordinario la verifica dell'impianto di terra è dovuto se l'attività in questione ha personale dipendente o è una società di persone.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentegiob » 26 gen 2012, 13:14

credo che sia un locale ordinario in quanto nn c'è una gran quantità di produzione di polveri, ed è una società di persone due per l'appunto, quindi? il mio quesito era il certificato di messa a terra va fatto a prescindere dal rilascio della 46/90 fatto 5 anni fa?
Avatar utente
Foto Utentegiob
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 26 gen 2012, 1:31

0
voti

[6] Re: 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentesolarf » 26 gen 2012, 13:26

Cinque anni a partire dalla data della dichiarazione di conformità (che 'sicuramente' sarà stata allegata alla denuncia dell'impianto alla struttura pubblica).
Avatar utente
Foto Utentesolarf
25 3 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 7 nov 2007, 17:33

0
voti

[7] Re: 46/90 e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 26 gen 2012, 14:58

Oltre alle verifiche periodiche deve essere fatta l'omologazione dell'impianto (art 2 dpr 462) inviando copia della DICO all'ASL/ARPA e all'INAIL.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica