da
IsidoroKZ » 4 gen 2012, 17:00
nnykky ha scritto:...e solo se hai 5 min di tempo
Stavo dormendo, ma ti ha risposto
carloc.
Prima di andare avanti e` con zener, zener equivalenti... e` meglio fare il punto della situazione.
Tanto per cominciare l'LM338 non riesce ad erogare 5A sempre, nel data sheet c'e` una curva che dice la corrente massima erogabile in funzione della differenza fra tensione di ingresso e tensione di uscita. Poi c'e` il problema della dissipazione: a seconda del dissipatore di calore, la correne erogata massima potrebbe essere ancora minore perche' l'integrato va in protezione termica.
Poi c'e` il problema del trasformatore: qual e` la sua potenza apparente? Per avere 5A in uscita senza sovraccaricarlo e surriscaldarlo, il trasformatore deve essere in grado di fornire 9A circa sul secondario.