Premetto che sono un perito elettrotecnico nonché installatore .
Durante alcune verifiche in un appartamento mi sono imbattuto in questa situazione :
Circuito luce aperto ( spento ) - Circuito prese chiuso ( acceso )
tra i terminali L-N di un corpo luminoso mi trovo 24-30 volt invece che 0 .
E' possibile che il circuito prese che percorre gli stessi tubi del circuito luce mi induca una tensione del genere oppure è anomalo.
P.S.
ho verificato con strumenti appositi l'isolamento tra le varie linee e risulta a posto.
Grazie
Tensioni "indotte o anomale " ?!?
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Con un voltmetro digitale ad altissima impedenza può essere normale.
Prova con un multimetro a bassa impedenza, come i vecchi tester analogici, o mettendo in parallelo ai puntali una resistenza relativamente bassa, ad esempio di 1k, e ripeti la misura.
Prova con un multimetro a bassa impedenza, come i vecchi tester analogici, o mettendo in parallelo ai puntali una resistenza relativamente bassa, ad esempio di 1k, e ripeti la misura.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Domani farò la verifica suggerita con piacere,( in effetti usavamo strumenti digitali comunque professionali e non proprio da due lire )
dovrebbe essere comunque simile il discorso
con interruttore prese chiuso e interruttore luce aperto e
tensione ai capi di una presa di 15-18 V ?
Facendo queste verifiche con un ing. siamo rimasti perplessi entrambi e non sapevamo darci spiegazioni .
Grazie
dovrebbe essere comunque simile il discorso
con interruttore prese chiuso e interruttore luce aperto e
tensione ai capi di una presa di 15-18 V ?
Facendo queste verifiche con un ing. siamo rimasti perplessi entrambi e non sapevamo darci spiegazioni .
Grazie
-

marcofulminato
0 1 2 - Messaggi: 14
- Iscritto il: 31 gen 2012, 23:43
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)