[1] Sovratensioni su AC/DC converter con ponte semicontrollato.

Messaggioda Foto Utentegraz » 4 feb 2012, 15:25

In un convertitore AC/DC con ponte semicontrollato trifase ad SCR che alimenta il circuito intermedio con bus capacitivo si manifestano delle sovratensioni in grado di creare scariche ad alta tensione tra punti distanti da 5 a 10mm. L'ambiente è costituito da aria non particolermente umida dal che si deduce che le tensioni generate siano dell'ordine di 3kV (rigidità dielettrica dell'aria) x 5/10=15/30kV.
Il convertitore è alimentato direttamente da una rete trifase del tipo TN a 400Vac ed ha una potenza di 100kW.
E' un fenomeno che nella mia lunga esperienza non mi è mai capitato di riscontrare, tuttalpiù ho visto casi con generazione di sovratensioni dell'ordine dei 3kV anche riproducibili sul simulatore P-SPICE.
Qualcuno ha avuto esperienze analoghe ed è in grado di darmi una possibile spiegazione?
Avatar utente
Foto Utentegraz
5 1 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 4 feb 2012, 12:12

0
voti

[2] Re: Sovratensioni su AC/DC converter con ponte semicontrolla

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 feb 2012, 22:22

Benvenuto graz!
Conosco la tua lunghissima esperienza, e sono orgoglioso di averti tra noi nel forum. Confermo che anche a me non risultano sovratensioni cosi' alte in tale circuito.
Ipotizzo che si tratti di sovratensioni provenienti da qualche carico disturbante nelle vicinanze, amplificato dalla risonanza del circuito.
Credo che il tuo concittadino IsidoroKZ - che forse conosci - possa avere qualche risposta utile per risolvere il tuo problema.
Buona serata,
Mario
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Sovratensioni su AC/DC converter con ponte semicontrolla

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 feb 2012, 3:19

E` una tensione di modo comune o modo differenziale? La scarica avviene una volta ogni tanto, o con regolarita`?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[4] Re: Sovratensioni su AC/DC converter con ponte semicontrolla

Messaggioda Foto Utentegraz » 5 feb 2012, 15:50

IsidoroKZ ha scritto:E` una tensione di modo comune o modo differenziale? La scarica avviene una volta ogni tanto, o con regolarita`?

E' una tensione che si manifesta tra le fasi R,S,T, tra le medesime e la terra e tra la terra ed il + e - Vdc bus e si manifesta ogni tanto e solo su alcune specifiche installazioni con linee trifasi con neutro tipo TN e con terra PE connessa stabilmente al convertitore.
L'amico Mario Maggi mi dice che lei è particolrmente disponibile ad approfondire i problemi in genere per cui le sono molto grato per le sue risposte.
Avatar utente
Foto Utentegraz
5 1 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 4 feb 2012, 12:12

0
voti

[5] Re: Sovratensioni su AC/DC converter con ponte semicontrolla

Messaggioda Foto Utentegraz » 5 feb 2012, 15:55

mario_maggi ha scritto:Benvenuto graz!
Conosco la tua lunghissima esperienza, e sono orgoglioso di averti tra noi nel forum. Confermo che anche a me non risultano sovratensioni cosi' alte in tale circuito.
Ipotizzo che si tratti di sovratensioni provenienti da qualche carico disturbante nelle vicinanze, amplificato dalla risonanza del circuito.
Credo che il tuo concittadino IsidoroKZ - che forse conosci - possa avere qualche risposta utile per risolvere il tuo problema.
Buona serata,
Mario


Grazie Mario per tutto il tuo interessamento; abbiamo già verificato che non vi sono generatori elettromagnetici ad HF nelle vicinanze (forni e saldatrici ad induzione) ed il problema purtroppo non è stato riproducibile in laboratorio.
Avatar utente
Foto Utentegraz
5 1 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 4 feb 2012, 12:12

0
voti

[6] Re: Sovratensioni su AC/DC converter con ponte semicontrolla

Messaggioda Foto Utentegraz » 13 feb 2012, 11:39

Mi rivolgo in particolare a Mario Maggi che come moderatore penso potrebbe sollecitare qualche intervento in più vista la complessità del problema.

*** Ci provo, non credo che siano in tanti a poter rispondere. Bye, Mario ***