Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentegiorgiosicilia
0 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 25 mar 2008, 17:22
0
voti

[1] Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 10 ott 2008, 16:30

Da premettere che non mi sono mai occupato di fotovoltaico, quindi conosco solo le nozioni "generali" dell'argomento. Vorrei capire dal punto di vista tecnico il collegamento di un campo fotovoltaico alla rete MT.
Esempio, un campo di 10 MW come si realizza? Come si coordina? Quanti inverter ci vogliono? Quanti trasformatori? Tutti i trasformatori fanno capo a un dispositivo generale? E' fattibile "praticamente" un progetto simile?
Grazie.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 ott 2008, 9:16

Vuoi sapere altro? Come dicono i mitici EeST in servo della gleba: "... vuoi che mi metto una scopa in ... e ti ramazzo la stanza?" :D
Scherzi a parte, già un impianto da 300 kW è impegnativo, figuriamoci 10MW... Le modalità di interfacciamento con la rete MT sono specificate nella DK 5640, ma per 10 MW ti dovrai interfacciare in AT e per questo devi prendere accordi con Terna. Le modalita di distribuzione dipendono da come viene sviluppato il campo FV, utilizzerai un tot numero di cabine dislocate baricentricamente per elevare da BT in MT, sceglierai la tensione e sistema di distribuzione in MT (anello chiuso o aperto) e collegherai il tutto fino alla cabina primaria MT/AT dove ti interfaccerai con la rete di distribuzione. La fattibilità tecnica c'è, nel senso che impianti del genere si possono realizzare ma bisogna valutare gli aspetti specifici ambientali (posizione, rete di trasmissione nazionale, burocrazia, ecc.). Per un impianto da 10MW hai un investimento spannometrico di 50 Milioni di euro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[3] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 ott 2008, 10:52

Forse 10MW si riesce ancora a connetterli in media tensione (occorrerebbe sentire il distributore in proposito) certo è una potenza rilevante e non è molto usuale.
Noi abbiamo realizzato molte connessioni in media tensione per impianti di cogenerazione biogas di grosse tenute agricole, per il solare invece qualcosina ma di potenza enormemente piu ridotta , al massimo un trafo con qualche centinaio di kVA di potenza (250-630 kVA).
Probabile che la connessione venga fatta in AT con sottostazione e quanto scriveva Mike.
Nel caso sia concessa connessione in MT (la corrente nominale in caso di tensione di 20 kV risulterebbe di 290 A circa) bisognerebbe seguire le regole della Cei 0-16.
Per una potenza simile ci vorrebbero come minimo 5 trafo da 2000 kVA (per i 20kV taglia massima consentita) con energizzazione massima contemporanea di 3 trafo.
Ci sarebbe un generale che farebbe da DG secondo cei 0-16 e da rincalzo per le protezioni di interfaccia poste sulla BT (isole separata sulla bassa tensione una per ogni trafo con ognuna protezione di interfaccia)
Ovviamente tale generale sarà una cella con interruttore , come con interruttore saranno le celle di protezione trafo.
Questo immaginando una cabina sola, ma probabilmente questo non sarebbe possibile
in quanto la generazione fotovoltaica non penso che permetta di avere tutto concentrato come se si avesse una sala macchina con tanti generatori sincroni con il proprio trafo elevatore messi proprio vicino alla cabina. Le distanze saranno notevoli e ci vorrà una cabina probabilmente che farà capo a ogni trafo , probabilmente ci vorranno molti piu trafo di potenza minore,perché il singolo campo fotovoltaico non produrrà potenze cosi grandi (2000kVA) quindi piu cabine. Insomma tutto molto complesso come diceva Mike, già complesso per allacciamento in media figuriamoci se è previsto poi quello in alta tensione con la sottostazione 132/20KV .
Già ci sono casini , come detto nel precedente intervento, con cabine di cogenerazione di poche centina di kVA anche se concettualmente molto semplici , qui tutto molto piu amplificato

Avatar utente
Foto Utentegiorgiosicilia
0 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 25 mar 2008, 17:22
0
voti

[4] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 13 ott 2008, 13:04

:!: Ora capisco bene....e penso che in "giro" ci sono molti tecnici che di fotovoltaico ne capicono ben poco. :!:
Sono convinti che bastano solo n pannelli e metri di cavo per avere n kW di fotovoltaico..
Ma poi come ti colleghi alla rete???? Parlare è facile..........!!
Capisco che la progettazione sul fotovoltaico quando i kW aumentano, diventa una cosa "delicata".
Mike e Massimo-G siete stati chiarissimi come sempre.

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
0
voti

[5] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 ott 2008, 21:26

Mike ha scritto:Come dicono i mitici EeST in servo della gleba: "... vuoi che mi metto una scopa in ... e ti ramazzo la stanza?"

Con questa citazione Mike la mia stima è raddoppiata!
comunque giusto per non essere totalmente O.T...per dare un' idea della grandezza del campo fotovoltaico in questione nel 2006 la potenza totale installata era di soli 45 MW. Il campo in questione rappresenterebbe un + 20%... ed occhio a croce occuperebbe circa di 10 ettari (solo di pannelli).

Avatar utente
Foto UtenteFalcos
0 2
Messaggi: 22
Iscritto il: 29 lug 2010, 11:13
0
voti

[6] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 30 ago 2010, 17:10

Ciao a tutti,
devo connettere un impianto da 99 kWp a 10 inverter (che normalmente andrebbe in BT) ad una cabina di MT dato che il cliente in questione è già un utente MT con potenza in prelievo di 195 kWp.
Potrò secondo voi connettermi al trasformatore già esistente?
Potete darmi una dritta sui dispositivi (di protezione, di interfaccia, ecc.) da utilizzare nella connessione??

Grazie

Avatar utente
Foto Utentealdob89
0 3
Messaggi: 12
Iscritto il: 30 gen 2012, 20:48
0
voti

[7] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentealdob89 » 8 feb 2012, 21:32

TI CONSIGLIO LA GUIDA BLU 15 DEL PROF CARRESCIA..LA TROVI SU EMULE

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[8] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 feb 2012, 21:39

A parte che scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.

A parte che la discussione è vecchia di due anni.

A parte che certe cose si fanno e non si dicono... :mrgreen:

Per essere il primo post non c'è male davvero! :lol: =D>

Avatar utente
Foto Utentealdob89
0 3
Messaggi: 12
Iscritto il: 30 gen 2012, 20:48
0
voti

[9] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentealdob89 » 8 feb 2012, 21:51

Ciao,vedo che sei molto esperto nel settore fotovoltaico..
mi presento..sonouno studente del politecnico di bari..sto svolgendo la tesi in "VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI CTO CTO IN UN IMPIANTO FV A TERRA"...
IN PRATICA BISOGNA STUDIARE TRE DIVERSE SOLUZIONI DI CONNESSIONE DELLE CABINE(CIASCUNA DELLE QUALI FA CAPO AD UNA ZONA DEL PARCO FV): connessione ad anello , radiale e ad anello aperto....come si dimensionano le protezioni?..o come si imposta il progetto?
grazie

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[10] Re: Collegamenti alla MT di impianto Fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 feb 2012, 22:05

Qui siamo off topic, in senso lato quantomeno. Apri una discussione dedicata alla Tua domanda e spiega bene quello che devi fare oltre alle difficoltà che hai incontrato nel farlo.
Vedrai che qui troverai certamente aiuto, ci sono molte persone ben più competenti di me. :-)


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”