Per risponderTi per bene hai fornito un po' pochi dati, però ci provo comunque.
Ipotizzo che l'alimentatore sia switching quindi con ingresso 110/230V. Vedremo se servirà...
In genere si dimensionano le linee per una caduta massima del 4%. Partiamo da questo dato e vediamo cosa salta fuori.
Dici che le telecamere assorbono 4A a 24 V. Spannometricamente dovrebbero corrispondere a 0,5A a 230V.
Considerati i 300 metri circa di linea ed inserendo tutti i dati in un qualsiasi programma di dimensionamento cavi (anche una tabella excel va bene, utilizzo un software solo per comodità e per non andare fino alla libreria a cercare le tabelle

) salta fuori che con un cavo di sezione 1.5mmq si avrebbe una caduta tra 1,5% e 2% (a seconda delle varie opzioni selezionabili per il calcolo come tipo di posa del cavo, tipo di cavo ecc.). Direi più che accettabile.
Tutto quanto sopra vale nell'ipotesi di poszionare l'alimentatore in prossimità della telecamera ed arrivare sin lì con la 230V.