Ho un problema, devo fare in modo che la corrente transiti dal contatore enel verso il generale del centralino e non al contrario, quindi mi domando se con un differenziale puro posso risolvere questo problema!
Vi domando questa cosa perché quando ho collegato il gruppo elettrogeno a valle del differenziale puro, il diff è scattato ma non ho capito il motivo... è scattato perché l'onda sinusoidale del generatore non è perfetta quindi crea uno scompenso al diff e lo fa scattare oppure più semplicemente perché non permette il transito della corrente da valle a monte??? lo stesso lavoro l'ho fatto con un differenzialeMT (sempre 25A cs ma di marca diversa) e non è scattato!
Perfavore rispondetemi sono mesi che sto cercando di trovare una soluzione, grazie!
Installazione gruppo elettrogeno in parallelo a rete BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Normalmente un gruppo elettrogeno funziona "in isola" e non in paralleo alla rete. Per quale motivo hai la necessità di realizzare una condizione del genere?
Per rispondere alla tua domanda comunque un interruttore automatico differenziale, puro o associato ad altro relè, non può assolutamente funzionare nel modo che ipotizzi.
Per rispondere alla tua domanda comunque un interruttore automatico differenziale, puro o associato ad altro relè, non può assolutamente funzionare nel modo che ipotizzi.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Di solito il GE si usa in modo isolato...comunque, penso che l'inserzione manuale a valle del differenziale abbia attuato il classico picco transiente che a sua volta ha fatto attivare il differenziale....
L'inserzione del GE in rete BT attiva, potrebbe produrre uno sfasamento delle due sinusoidi attive, e un valore medio della tensione maggiore di quella armonizzata....anzi una vera e propria distorsione...che può attivare il differenziale..se non si usa una interfaccia che sincronizza ...ma nei GE non l'ho mai vista...
Immagino che il GE serve per aggiungere 3Kwh ai canonici 3.3Kwh della rete....x avere, quando serve, 6.3 kWh...e non pagare l'aggiornamento rete...
L'inserzione del GE in rete BT attiva, potrebbe produrre uno sfasamento delle due sinusoidi attive, e un valore medio della tensione maggiore di quella armonizzata....anzi una vera e propria distorsione...che può attivare il differenziale..se non si usa una interfaccia che sincronizza ...ma nei GE non l'ho mai vista...
Immagino che il GE serve per aggiungere 3Kwh ai canonici 3.3Kwh della rete....x avere, quando serve, 6.3 kWh...e non pagare l'aggiornamento rete...
0
voti
il funzionamento in parallelo lo eviterei, l'ho visto fare soltanto nei test (per testare il funzionamento dei diesel ma non dell'effettivo funzionamento del trasferimento automatico) e secondo me a quel punto è meglio usare un carico di prova. Tra l'altro in parallelo e in isola gli interruttori sono diversi. Io penso ci siano problemi nella sincronizzazione oppure trasferisci il carico troppo in fretta al generatore. Non hai misure della qualità di rete? Magari da quelle si capisce cos'è successo...
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)