Ciao a tutti.
Pochi giorni fa, l'isolamento del cavo del riscaldatore del mio acquario è venuto meno, facendo inevitabilmente intervenire ogni tipo di protezione appena appena a valle del contatore ENEL.
Sostituito il componente danneggiato, vorrei evitare che l'evento si ripetesse (dato che non ero a casa ed è rimasto tutto spento per circa 3 ore, con danni immaginabili).
Vorrei mettere a monte dei vari componenti dell'acquario un interruttore differenziale ed un termico.
Ora viene la parte critica:
ho una potenza totale assorbita (a pieno carico) di circa 150W, con tensione di 230V (quindi la corrente è di circa 0.65A)
Mi dareste una mano a dimensionare correttamente l'interruttore differenziale ed il termico?
Grazie mille a tutti voi!!
Dimensionamento interruttore differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
Tino1312 ha scritto:Ciao a tutti.
Pochi giorni fa, l'isolamento del cavo del riscaldatore del mio acquario è venuto meno,...!
Questo è solo un problema per il magnetotermico
Per la protezione differenziale c'è da valutare se hai problemi relativi ai contatti indiretti
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Un bel trasformatore d' isolamento no?
Ovviamente con le dovute protezioni
Ovviamente con le dovute protezioni
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ciao a tutti ,sono nuovo nel forum.
Prima ci devi dire che tipo di differenziale hai a monte di tutto,per fare in modo ad avere una selettività almeno amperometrica(parziale).Comunque consiglio un: MTD 10 Amper - Idn 10 mA- Curva B - Icn 4000 Amper- Linea 1,5 mmq -
Prima ci devi dire che tipo di differenziale hai a monte di tutto,per fare in modo ad avere una selettività almeno amperometrica(parziale).Comunque consiglio un: MTD 10 Amper - Idn 10 mA- Curva B - Icn 4000 Amper- Linea 1,5 mmq -
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
0
voti
Il differenziale non centra perché interviene solamente quando è presente una differenza di corrente tra i suoi avvolgimenti che è circa 0.3mA ( facendolo scattare). Il tuo è stato un cortocircuito che ha causato un drastico aumento della corrente nella linea (R=0 implica un corrente molto elevata) che ha fatto intervenire il magnetotermico a monte...
A mio avviso non ti conviente mettere un magnetotermico piuttosto, se non lo hai gia fatto, ti consiglio di controllare quando compri apparecchi che si immergono in acqua verifica la sigla IPXX ,dove le due X sono il grado di protezione... tipicamente per apparecchi immersi devonoavere la sigla IP88
A mio avviso non ti conviente mettere un magnetotermico piuttosto, se non lo hai gia fatto, ti consiglio di controllare quando compri apparecchi che si immergono in acqua verifica la sigla IPXX ,dove le due X sono il grado di protezione... tipicamente per apparecchi immersi devonoavere la sigla IP88
Ultima modifica di
attilio il 20 feb 2012, 22:24, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Valori corretti: 0,03A - IP68
Motivazione: Valori corretti: 0,03A - IP68
-

andreacircuit
125 1 9 - Frequentatore

- Messaggi: 110
- Iscritto il: 24 nov 2011, 20:55
0
voti
A monte di tutto ho MTD corrente massima 25A - Idn 0.03A - potere d'interruzione 1,5KA.
Volevo proprio avere una selettività mirata in modo che qualunque cosa accada, mal che vada mi ferma solo il circuito acquario.
Vi ringrazio per l'interessamento! Sto realizzando un programmino con un Zelio Logic dedicato all'acquario e volevo fare una cosa fatta bene, a regola d'arte.
10A come termica non sono forse un po' troppi? Massimo massimo ne assorbo 1, ma proprio al massimo!
Ditemi voi .. :)
CI è mancato poco .. ma spero non accada mai .. ci dedico anima e corpo ai miei amici nuotatori!! ;)
Volevo proprio avere una selettività mirata in modo che qualunque cosa accada, mal che vada mi ferma solo il circuito acquario.
Vi ringrazio per l'interessamento! Sto realizzando un programmino con un Zelio Logic dedicato all'acquario e volevo fare una cosa fatta bene, a regola d'arte.
Comunque consiglio un: MTD 10 Amper - Idn 10 mA- Curva B - Icn 4000 Amper- Linea 1,5 mmq
10A come termica non sono forse un po' troppi? Massimo massimo ne assorbo 1, ma proprio al massimo!
Ditemi voi .. :)
Prevedo ottima frittura di pesce. Si consiglia di procurare patate lesse.
CI è mancato poco .. ma spero non accada mai .. ci dedico anima e corpo ai miei amici nuotatori!! ;)
0
voti
se segui il mio consiglio per il MTD e (non vorrei dire una sciochezza) metti a terra l'acqua del aquario ,i tuoi pesciolini possono stare tranquilli.
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)