Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Comando di una pompa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 18:09

Uno dei vantaggi di usare il PLC è proprio quello di
non preoccuparsi di dover minimizzare i contatti.
Con l'uso di relè invece, spesso sono necessari relè ausiliari
solo per disporre dei contatti necessari alle varie funzioni.
Nel caso particolare, bisogna vedere che lo spostamento
di S7 sia possibile senza stravolgere la funzionalità dello schema.

Devo a questo proposito fare un osservazione sul selettore
Manuale/Automatico (S4): Nel modo specificato, l'intervento
dell'emergenza (S7) è solo momentaneo se è in Automatico
(rilasciando il pulsante il motore si riavvia se il serbatoio è vuoto)
Sembrerebbe più opportuno sostituire il selettore con un pulsante
ed un relè ad autoritenuta per l'Automatico (in tal modo l'emergenza
fermerebbe permanentemente il ciclo).
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[12] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 mar 2012, 19:29

dipende dal tipo di pulsante, se non sbaglio quelli da quadro industriale possono comandare fino a 3 contatti diversi.

in ogni caso basta che li sposti...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[13] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 19:55

Sarebbe bene che tu mostrassi lo schema che hai ricavato,
altrimenti diventa impossibile ragionarci sopra.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[14] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utentefoglix » 4 mar 2012, 12:59

il mio schema è molto simile però ci sono delle piccole differenze:
1- il pulsante S7 è a monte delle "calate" dei due relè ausiliari (quindi pulsante S7 e poi la diramazione del selettore S4) in questo modo quando io premo il pulsante il relè che stavo usando si diseccita e inverte i suoi contatti..quindi se il motore stava funzionando vuol dire che il contatto sulla "calata" del motore era chiuso e in questo modo si apre..
2- il pulsante S2 l'ho messo normalmente aperto in modo che quando l'acqua arriva al minimo si chiude il contatto e fa partire il motore per ricaricare il serbatoio
Avatar utente
Foto Utentefoglix
8 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 29 feb 2012, 22:55

0
voti

[15] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2012, 13:25

Ovviamente le configurazioni di schema possono variare,
ma l'importante è la "funzionalità" che deve essere assicurata.
Circa l'S2 avevo considerato "attivato" quando il livello supera
la posizione (quindi, come indicato, è chiuso quando il livello scende).
Non puoi disegnare lo schema in Fidocad ed inserirlo nel post?
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[16] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utentefoglix » 4 mar 2012, 14:22

non riesco a mettere lo schema di FIdocad, come lo devo salvare?
Avatar utente
Foto Utentefoglix
8 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 29 feb 2012, 22:55

0
voti

[17] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2012, 17:03

Quando hai fatto lo schema, devi salvarlo con
Modifica/Selezione tutto e poi
Modifica/Copia
Nel post devi inserire fcd, posizionare col mouse
entro [.fcd][./fcd] e premere Crtl+V
Il listato dello schema verrà così trasferito nel messaggio.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

1
voti

[18] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utentefoglix » 5 mar 2012, 16:01

Avatar utente
Foto Utentefoglix
8 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 29 feb 2012, 22:55

0
voti

[19] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 19:31

Ci sono molte osservazioni da fare.
Esaminiamo però prima il ciclo manuale:
'RCM deve attirarsi con il comando di marcia S5,
ma deve anche automantenersi (quindi ci vuole un contatto
di RCM in parallelo a questo pulsante (perciò non può
essere in comune con il comando automatico)
Inoltre il comando manuale non dovrebbe dipendere
dal livello minimo (S2): come fai a far girare la pompa
se quest si apre?
Quando hai sistemato questo, vediamo il ciclo automatico.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[20] Re: Comando di una pompa

Messaggioda Foto Utentefoglix » 5 mar 2012, 20:56

Il pulsante S5 devo lasciarlo li e mettere sia il contatto N.O di RCM che di RCA, se lo sposto abbiamo lo stesso problema di prima: riceve due fasi diverse lo stesso pulsante.
E per il sensore S2 stesso problema, lo devo mettere comune a tutti e due i cicli alrimenti quando il livello dell'acqua è al minimo la pompa non parte mai in automatico...mi sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentefoglix
8 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 29 feb 2012, 22:55

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti