Premesso che opero solo su impianti civili, quindi uffici, condomini, abitazioni, quali sono i DPI da utilizzarsi in questa tipologioa di impianti civili?
Mi sapete dare indicazioni ad esempio quali sono le scarpe adatte agli elettricisti?
Sono andato in un negozio ma non sanno darmi indicazioni. In internet Io ho trovato solo indicazioni per i cosidetti "tronchetti" ma non riesco a capire quali sono invece le scarpe e a a quale norma devono corrispondere.
Dovendo fare un impianto in subappalto come lavoratore autonomio dove si farà una una ristrutturazione di un appartamento con piano di sicurezza, vorrei dotarmi degli accessori idonei se previsti. Io ovviamente ho delle scarpe antiinfortunio ma non vorrei che non fossero adatte.
Un altro quesito:
Ma eseguire una misurazione con un tester su un quadro di appartamento per verificare se un interruttore funziona con la tensione ovviamente presente configura un lavoro in tensione e bisognerebbe indossare guanti e elmetto con visiera, oppure sono lavori non complessi che richiedono solo la giusta cautela?
Grazie a chi mi sa aiutare.
DPI elettricista civile
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Bella domanda ...Dpi quelli sconosciuti...
Ho trovato questo : http://www.elettricoplus.it/temi/Elettr ... ettri.aspx
Poi ci sarebbero anche le Norme di riferimento per quanto riguarda i Lavori elettrici :
• Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e variante V1 Esercizio degli impianti elettrici ;
• Norma CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)
• Norma CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
• Norma CEI 11-27/1 "Esecuzione dei lavori elettrici - Parte 1: Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I ;
• Norma CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata ;
• Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata ;
• Norma CEI EN 60900 (CEI 11-16) Attrezzi di lavoro a mano per lavori sotto tensione fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua ;
• Norma CEI EN 60743 (CEI 11-24) Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi ;
• Norma CEI EN 60903 (CEI 11-31) Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione ;
• Norma CEI ENV 50196 (CEI 11-39) Lavori sotto tensione. Livello di isolamento richiesto e relative distanze in aria. Metodo di calcolo
• Norma CEI EN 61230 (CEI 11-40) Lavori sotto tensione. Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito ;
• Norma CEI EN 50237 (CEI 11-44) Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici ;
• Norma CEI EN 61243-3 (CEI 11-56) Lavori sotto tensione - Rivelatori di tensione. Parte 3: Rivelatori bipolari a bassa tensione
• Norma CEI EN 50286 (CEI 11-57) Abiti di protezione a isolamento elettrico per impianti a bassa tensione ;
• Norma CEI EN 50321 (CEI 11-59) Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione ;
• Norma CEI ENV 61111 (CEI 11-67) Tappeti di materiale isolante per scopi elettrici ;
• Norma CEI EN 61477 (CEI 11-74) Lavori sotto tensione. Prescrizioni minime per l'uso di attrezzi, di dispositivi e di equipaggiamenti ;
• Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";

Ho trovato questo : http://www.elettricoplus.it/temi/Elettr ... ettri.aspx
Poi ci sarebbero anche le Norme di riferimento per quanto riguarda i Lavori elettrici :
• Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e variante V1 Esercizio degli impianti elettrici ;
• Norma CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)
• Norma CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
• Norma CEI 11-27/1 "Esecuzione dei lavori elettrici - Parte 1: Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I ;
• Norma CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata ;
• Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata ;
• Norma CEI EN 60900 (CEI 11-16) Attrezzi di lavoro a mano per lavori sotto tensione fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua ;
• Norma CEI EN 60743 (CEI 11-24) Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi ;
• Norma CEI EN 60903 (CEI 11-31) Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione ;
• Norma CEI ENV 50196 (CEI 11-39) Lavori sotto tensione. Livello di isolamento richiesto e relative distanze in aria. Metodo di calcolo
• Norma CEI EN 61230 (CEI 11-40) Lavori sotto tensione. Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito ;
• Norma CEI EN 50237 (CEI 11-44) Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici ;
• Norma CEI EN 61243-3 (CEI 11-56) Lavori sotto tensione - Rivelatori di tensione. Parte 3: Rivelatori bipolari a bassa tensione
• Norma CEI EN 50286 (CEI 11-57) Abiti di protezione a isolamento elettrico per impianti a bassa tensione ;
• Norma CEI EN 50321 (CEI 11-59) Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione ;
• Norma CEI ENV 61111 (CEI 11-67) Tappeti di materiale isolante per scopi elettrici ;
• Norma CEI EN 61477 (CEI 11-74) Lavori sotto tensione. Prescrizioni minime per l'uso di attrezzi, di dispositivi e di equipaggiamenti ;
• Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";

0
voti
Grazie dell'informazione.
Ora vedrò di capirci qualcosa.
Ma mia richiesta è perché rivolgendomi a piu' ditte "specializzate" in DPI non hanno saputo darmi informazioni precise. Specialmente riguardo alle scarpe.
Saluti
Ora vedrò di capirci qualcosa.
Ma mia richiesta è perché rivolgendomi a piu' ditte "specializzate" in DPI non hanno saputo darmi informazioni precise. Specialmente riguardo alle scarpe.
Saluti
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)