Devi capire che lo zero crossing non c' entra niente con la Power Line Communication (da qui in poi denominata PLC). Si usano le onde convogliate e non è un qualcosa di semplice ne di poco costoso.
Inoltre non ci si può permettere il lusso di infilarci qual che si vuole nella rete elettrica, ci sono normative piuttosto stringenti da osservare.
Ciò detto,
Ho provato parecchi integrati e/o sistemi per la PLC e quello che funziona meglio è il PSoC della Cypress (mi pare che tu l' abbia indicato) ma togliti dalla testa l' idea di comprarlo e di farlo funzionare così, sui due piedi.
Vendono i sistemi di sviluppo a costo relativamente basso (sui 250€) e ce ne vogliono chiaramente due o più per poter sviluppare qualcosa. Il core è un microcontrollore 8051 e la Cypress fornisce anche un ottimo stack per l' implementazione di una rete (a bassa velocità) con un massimo di 127 apparecchi direttamente indirizzabili.
E' un bel sistemino.
Se vuoi qualcosa di più devi andare sul pesante. La Analog Devices fa qualcosa per la PLC, anche ad alta velocità ma è appunto "elettronica pesante".
In ogni caso se devi cercare qualcosa cerca "Power line modem".
Edit:
Lo zero crossing viene utilizzato solo in un protocollo denominato X10 e serve per la sincronizzazione. Ma è un protocollo semplice, lento come una lumaca asmatica e oramai superato, che serve solo per accedere una luce a distanza. Di sicuro non per la comunicazione fra due micro.