Due soluzioni:
1 - elevare la tensione fino a 380 V e mettere un inverter monofase380 => trifase 380. Difficile reperire l'inverter.
2 - mettere un inverter 220 monofase => 220 trifase (reperibile facilmente) e quindi un trasformatore elevatore 220 trifase / 380 trifase.
Nel caso 2 i materiali sono facilmente reperibili.
La possibilità di mettere un motore primo che trascina un alternatore sincrono è complessa e poco precisa perché se il motore primo è asincrono, all'uscita dell'alternatore non avrai i 50Hz ma un po' meno (scorrimento).
Se come motore primo metti un motore in CC allora avrai qualche difficoltà di regolazione.
Produrre 380 da 220
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Il mondo si divide in 10 categorie di persone: quelli che capiscono il codice binario e quelli che non lo capiscono.
0
voti
Ciao a tutti,
Riesumo l'argomento
Qualcuno su di un forum macchine per il legno, per pilotare un motore 400V trifase montato su di una sega a nastro o toupie non ricordo, ha messo un autotrasformatore a 230V/400V trifase a valle di un inverter con entrata 230Vmonofase ed uscita 230Vtrifase.
Cioè, come giustamente diceva rusi :
-Linea230V Monof. -
-Inverter 230V MONOF. / 230V Trif.-
-Autotrafo 230V/400V Trif.-
I vantaggi sono:
-Possibilita' in caso di acquisto altre macchine 400V di collegarle senza problemi.
-Spesa inferiore, 110/130 Euro Autotrafo - 200/230 € Riavvolgere motore (Imperia)
-Piu' potenza erogata dal motore ? questo lo chiedo a voi
Gli svantaggi:
- Più pezzi in giro più cose si possono rompere.
- Maggior consumo. Quanto a grandi linee per un autotrafo che piloti un motore da 2Kw ?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Riesumo l'argomento
Qualcuno su di un forum macchine per il legno, per pilotare un motore 400V trifase montato su di una sega a nastro o toupie non ricordo, ha messo un autotrasformatore a 230V/400V trifase a valle di un inverter con entrata 230Vmonofase ed uscita 230Vtrifase.
Cioè, come giustamente diceva rusi :
-Linea230V Monof. -
-Inverter 230V MONOF. / 230V Trif.-
-Autotrafo 230V/400V Trif.-
I vantaggi sono:
-Possibilita' in caso di acquisto altre macchine 400V di collegarle senza problemi.
-Spesa inferiore, 110/130 Euro Autotrafo - 200/230 € Riavvolgere motore (Imperia)
-Piu' potenza erogata dal motore ? questo lo chiedo a voi
Gli svantaggi:
- Più pezzi in giro più cose si possono rompere.
- Maggior consumo. Quanto a grandi linee per un autotrafo che piloti un motore da 2Kw ?
Grazie a tutti per l'aiuto.
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)