[11] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteperrico » 20 mar 2012, 15:27

"in tal caso l'interruttore generale del quadro (se magnetotermico) fa le funzioni di protezione e sezionamento." cio che è detto è in parte vero perché l'ente distributore non garantisce il funziomanento dell'apparecchio, detto in parole povere in caso di corto e l'interruttore non interviene, non è possibile rivalersi sull'ente distributore . Questo è anche riportato nella nuova CEI 021 (RTC per utenti attivi/passivi alla rete BT del distributore)

saluti
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[12] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentekikkina » 20 feb 2017, 9:42

Buongiorno a tutti, riesumo questa discussione perché sto cercando un riferimento normativo aggiornato sull'omissione della protezione dai sovraccarichi utilizzando l'interruttore automatico del dsitributore.
E non trovo nulla in merito né sulla nuova 64-8 né sulla 0-21..
E' sparita la questione dei 3 metri?
Nel mio caso ho un'abitazione con consegna a 8 metri dal QG: la protezione ci va o no?
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

2
voti

[13] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 feb 2017, 9:51

Leggi art.7.4.6.1 della cei 0-21
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[14] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentekikkina » 20 feb 2017, 9:59

Ecco... c'era eccome!
Ti ringrazio iosolo35!
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17