Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Determinazione interruttore di protezione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentecall » 20 mar 2012, 19:49

Salve a tutti,devo collegare un condizionatore con alimentazione 380 V ma sono indeciso su come determinare il giusto interruttore in base al consumo.Leggendo la targhetta della macchina consuma 19,5 kW in freddo e 21,5 kW in caldo poi massimo ampere è 22.Come faccio a trovare il giusto interruttore?Il calcolo non è potenza diviso la tensione di alimentazione?Se è così bisognerebbe usare un interruttore sui 50 A.
Cosa bisogna tenere in considerazione per trovare il giusto valore?
Grazie per la collaborazione.
Saluti
Avatar utente
Foto Utentecall
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 25 apr 2010, 11:48

1
voti

[2] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 20 mar 2012, 20:03

Quelle sono le potenze termiche (rese, in riscaldamento e raffrescamento) Devi far riferimento alla potenza elettrica.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 mar 2012, 21:58

Più o meno 3 kW termici corrispondono a 1kW elettrico, dipende dal COP della macchina
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[4] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentesistema » 22 mar 2012, 19:11

(Non tutti sanno che)Bisogna considerare innanzitutto che le protezioni servono a salvaguardare la linea non le apparecchiature .........hai considerato la sezione dei cavi :?:.... quante altre utenze sono collegate sulla stessa linea :?: ecc.ecc.
Ultima modifica di Foto Utentesistema il 22 mar 2012, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 mar 2012, 19:13

In base al tipo di carico scegli conduttura e protezione
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[6] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 mar 2012, 21:30

I costruttori di condizionatori, esprimono i kW di potenza espressi come riferimento alla potenza termica come parametro calore e frigorie...

Includono le classi energetiche A/A++, etc etc...

Peccato che non parlano mai della potenza elettrica assorbita, comunque, a titolo informativo, la potenza assobita nella fase iniziale per portare al termine la temperatura impostata è sempre la maggiore.
Includono sempre la max corrente assorbita....bisogna cercarla tra io folder tecnici....da scaricare dal sito del produttore...

Auguri.....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentecall » 23 mar 2012, 21:05

console6 ha scritto:Più o meno 3 kW termici corrispondono a 1kW elettrico, dipende dal COP della macchina


Il COP cosa indica?Secondo il calcolo kW termico - kW elettrico sono in torno ai 18 A,quindi un interruttore da 20 o 25 A potrebbe andar bene?
Devo considerare anche il consumo del compressore,della pompa di circolazione e di tutti gli altri apparati elettrici presenti nelle macchina?
grazie.
Avatar utente
Foto Utentecall
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 25 apr 2010, 11:48

0
voti

[8] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 23 mar 2012, 21:28

Il COP è il Coefficiente di Prestazione (Coefficient of Performance) e rappresenta la potenza termica prodotta in uscita rispetto alla potenza richiesta in ingresso.
Avatar utente
Foto Utentekrimad87
-2 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03

0
voti

[9] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentecall » 24 mar 2012, 15:06

damirk78 ha scritto:Il COP è il Coefficiente di Prestazione (Coefficient of Performance) e rappresenta la potenza termica prodotta in uscita rispetto alla potenza richiesta in ingresso.


Se il COP è 3,5(dalla scheda tecnica della macchina) in che modo devo usarlo per trovare il giusto interruttore?
Avatar utente
Foto Utentecall
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 25 apr 2010, 11:48

2
voti

[10] Re: Determinazione interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 mar 2012, 17:06

Non è opportuno basarsi sul COP per il corretto dimensionamento della protezione dell'alimentazione di una PdC. Il COP non è da assumersi come valore assoluto. Dipende dalle condizioni di funzionamento, in principal modo dalle temperature di esercizio. Temperature che possono ovviamente variare, tant'è che generalmente il costruttore indica (magari nelle note) anche per quali temperature vale il COP riportato.
Il dimensionamento si fa sulla potenza elettrica massima assorbita indicata dal costruttore. Questo valore è sempre riportato, o in forma diretta oppure, come mi pare si dicesse nel post che ha aperto questa discussione in termini di corrente.
Tieni presente che all'installatore non è chiesto di proteggere la macchina (a questo pensa il costruttore) bensì l'impianto di alimentazione, la conduttura in particolare.
In pratica, sulla base dei dati riportati, in assenza di altre indicazioni riferite alla corrente di spunto, si può ipotizzare un interruttore con una corrente nominale di 25A, curva C, ed una sezione della conduttura congruente con tale valore. Ricordo che la sezione della conduttura va scelta in funzione, oltre che della corrente, anche delle condizioni di posa.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti