Ciao a tutti,
è qualche tempo che seguo sito e forum, ed ho trovato tante nozioni interessantissime, grazie subito a tutti.
Il mio quesito è questo, siccome sulla normativa non ho capito come interpretare la cosa ed ho ricevuto pareri discordanti:
posso inserire cavi solari dentro le stesse tubazioni di quelli della rete domestica?
Si tratta di un impianto da 3 kW su tetto ed avrei la necessità di far passare i cavi della continua nella montante dell'impianto elettrico di casa per evitare tracce che mi forino i solai di due piani ed installare così quadri, inverter e contatori in un locale tecnico al piano terra.
La tensione che si avrebbe sui cavi in continua può arrivare fino a 600-700V, i cavi elettrici sono N07V-K. I cavi solari vengono costrutiti a doppio isolamento per permetterne l'installazione con sistema flottante rispetto alla terra (classe II), oltre che all'esterno.
Grazie a questo doppio isolamento mi aspetto che si possano inserire anche a contatto con altri cavi unipolari non per forza con isolamento per quelle tensioni, un po' come possono coesistere i cavi doppio isolamento di alimentazione di un televisore nella stessa canalina in cui passa anche l'antenna...
C'è invece chi sostiene che debbano invece viaggiare in corrugati a sè stanti.
Purtroppo non ho trovato alcun chiarimento normativo che avalli l'una o l'altra teoria...
Chi mi dà qualche riferimento o nozione in merito?
Grazie mille a tutti.
Carlo
Cavi fotoltaico nelle stesse tubazioni della 220 V
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Il cavo per impianti solari FV è del tipo con guaina e assimilabile a un doppio isolamento per le tensioni nominali previste, per cui può essere installato assieme agli altri cavi energia dell'impianto domestico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)