fedegrotta ha scritto:No non risulta luogo marcio
C'è un sistema di estinzione incendi e l'ambiente non è a maggior rischio in caso di incendio (marcio)?
fedegrotta ha scritto:Dove posso documentarmi per bene ?
Non c'è un progettista? Credo che un impianto del genere debba essere soggetto ad obbligo di progetto da parte di un professionista iscritto all'albo.
Comunque il riferimento progettuale è ovviamente costituito dall’insieme della norme CEI del Comitato Tecnico 64, (come la CEI 64-8) oltre alle norme UNI in materia di impianti antincendio.
In particolare:
- UNI EN 12845: Installazioni fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler.
Progettazione, installazione e manutenzione;
- UNI EN 10779: Impianti di estinzione incendi. Reti di Idranti. Progettazione,
installazione ed esercizio.