[11] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2012, 19:33

Hai guardato la distorsione della tensione? Magari anche con un oscilloscopio e sonda differenziale.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[12] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 feb 2012, 9:21

Si, con lo strumento analizzatore di rete della HT. La distorsione della tensione è del 0,5 - 0,7 %, la forma d'onda sembra buona. Però che relazione ci sarebbe con il fatto che scollegando la terra all'apparecchio, il ronzio cessi ?

Che relazione c'è fra la terra e la tensione, riguardo al ronzio ?

Pensi che sia buona una distorsione dello 0,5 % ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[13] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 14 feb 2012, 10:03

Bho!!!! La cosa è singolare. Provo a fare qualche considerazione ed alcune ipotesi.
La distorsione armonica della tensione di rete dello 0,5% che hai misurato è praticamente a livello Hi-FI, quindi ininfluente. Considera che sono ammmesse distorsioni di tensione fino al 3% (EN50160 se non ricordo male).
Probabilmente il sistema elettrico che alimenta il tuo impianto è una sorgente ideale di tensione (impedenza interna bassa) e quindi bisogna andare a ricercare le armoniche della corrente assorbita le cui armoniche superiori possono richiudersi attraverso il collegamento di terra.
Questa potrebbe essere la spiegazione per cui quando scolleghi la terra cessa il fischio.
Se il fischio è ben udibile puoi provare a vedere che frequenza ha (microfono + oscilloscopio) e capire se c'è una relazione con la fondamentale a 50 Hz oppure con la frequenza di switching degli alimentatori.
Forse il fischio è dovuto a fenomeni di risonanza per magnetostrizione nei componenti magnetici dell'alimentatore e del contatore ENEL. Facci poi sapere l'esito di ulteriori indagini.
Saluti.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[14] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2012, 12:56

Potrebbe essere una tensione di modo comune che fa "suonare" i filtri di ingresso, oppure il circuito che diventa instabile (sempre per disturbi che arrivano dall'esterno) e quello che senti e` l'instabilita` sui componenti magnetici.

Pero` una analisi a distanza e` difficile. Prova a guardare con l'oscilloscopio (e sonda isolata o ad alta tensione) la tensione della fase rispetto a terra, e del neutro rispetto a terra.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[15] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 feb 2012, 15:49

Cosa si vede in più dall'oscilloscopio rispetto ad un analizzatore di rete HT GSC 59 ?

Questo fischio o rumore, può essere dannoso per i componenti elettronici quali alimentatori per PC ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[16] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 feb 2012, 20:18

Con l'oscilloscopio vedi dei transitori brevi che con l'analizzatore di rete non vedi e neppure i disturbi di modo comune.

Non so se possano dare problemi.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[17] Re: Rumore alimentatore PC

Messaggioda Foto Utentejemvai » 23 apr 2012, 17:32

ci sono dei modelli di analizzatori dell'HT che rilevano transitori veloci di tensione con tempo 5 micro secondi. mi sembra di ricordare così.