Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rifasamento delle macchine

L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.

Moderatore: Foto UtenteGuerra

0
voti

[1] Rifasamento delle macchine

Messaggioda Foto Utenteagramaglia » 11 mag 2012, 11:17

Esiste un limite allo sfasamento introdotto da un macchinario (con motori trifase, azionamenti, filtri, trasformatori, ecc.) ?
Non trovo norme che stabiliscano tali valori limite.
Avatar utente
Foto Utenteagramaglia
0 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 10 giu 2011, 12:40

0
voti

[2] Re: Rifasamento delle macchine

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 mag 2012, 11:34

Ciò che a te viene richiesto è questo:
se il tuo cosfi medio mensile è

- minore di 0.7 sei obbligato a rifasare l'impianto;
- tra 0.7 e 0.9 non sei obbligato a rifasare, ma devi pagare una certa quota;
- maggiore di 0.9 non hai "penali" e non devi rifasare l'impianto.

le tariffe in vigore prevedono un pagamento anche per la potenza reattiva, se la potenza impegnata è maggiore di 15 kW. Nel terzo trattino il consumo di energia reattiva è inferiore al 50% dell'energia attiva.

Non so se poi siano cambiate le cose...
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

1
voti

[3] Re: Rifasamento delle macchine

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2012, 11:42

Se intendi che il costruttore debba fornire una macchina rifasata non c'è alcun obbligo, fa parte però, assieme a tanti altri aspetti, degli accordi da prendere con la committenza (allegato B CEI EN 60204-1) e quindi è un requisito che il cliente può richiedere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Rifasamento delle macchine

Messaggioda Foto Utenteagramaglia » 11 mag 2012, 12:10

Grazie Mike, era proprio quello che intendevo.
Avatar utente
Foto Utenteagramaglia
0 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 10 giu 2011, 12:40

0
voti

[5] Re: Rifasamento delle macchine

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 mag 2012, 13:40

Forse non mi sono spiegato molto bene.
Comunque inserendo una macchina in un impianto sono possibili due soluzioni:
rifasare localmente cioè inserire un sistema di rifasamento nella macchina
o
rifasare l'impianto, che alimenta anche quella macchina.
I dati che ho scritto ovviamente sono riferiti all'impianto.
Il cliente che acquista la macchina però può richiederti di fornirla con installato rifasatore, è solo una eventualità.
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[6] Re: Rifasamento delle macchine

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 11 mag 2012, 14:10

Guerra ha scritto:Forse non mi sono spiegato molto bene.
Comunque inserendo una macchina in un impianto sono possibili due soluzioni:
rifasare localmente cioè inserire un sistema di rifasamento nella macchina
o
rifasare l'impianto, che alimenta anche quella macchina.
I dati che ho scritto ovviamente sono riferiti all'impianto.
Il cliente che acquista la macchina però può richiederti di fornirla con installato rifasatore, è solo una eventualità.

E' vero , il rifasamento costituisce un beneficio perché riduce la corrente assorbita a monte del rifasamento come anche precisato nel seguente link:http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=RP&id=151
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma