0
voti

[91] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utenteligabue » 5 mag 2012, 7:57

A monte del DI ma a valle del DG, giusto? E comunque sempre posizionati in MT...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[92] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 18 mag 2012, 10:47

Che confusione! Leggendo l'articolo di Cerretti e Del Fanti sembra che, quando DG e DDI coincidono, i TV a triangolo aperto per la misura della Vo debbano essere a monte del DI (altre soluzioni non sarebbero al momento validate ed approvate).
Anche Massimo G concorda su questa impostazione.
Oggi un tecnico Schneider però mi riferisce di una lettera con cui ENEL, rispondendo ad un preciso quesito di ANIE, per la Vo da mandare al SPI accetta ufficialmente la soluzione con i tre TV a valle del DI.
Anche un tecnico ENEL da me interpellato mi conferma l'esistenza di questo documento.
Devo adeguare alcuni impianti provvisti di 67N e già dotati di TV a valle del DDI. Non so se per la Vo da mandare all'interfaccia posso usare i TV già esistenti o debbo prevedere l'installazione di una nuova cella a monte.
Qualcuno ne sa niente?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[93] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 mag 2012, 11:22

Anche io ho chiesto ma nessuno mi ha risposto......
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[94] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utentestfr66 » 18 mag 2012, 13:17

Ma sono ammessi dalla CEI 0-16 i cinque TV a monte del DG=DI ? CI vorrebbero due celle misure con fusibili e lo schema indicato dalla CEI 0-16 prevede una sola cella con al massimo una terna di TV.
Mi sembra che in caso di DG coincidente con DI siano necessari i sensori.
Avatar utente
Foto Utentestfr66
70 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 13 apr 2012, 20:37

1
voti

[95] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 mag 2012, 13:48

Una cella misure con sezionatore con fusibili e cinque TV (due fase fase/tre fase terra)a monte del DG+DI è ammessa
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[96] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utentestfr66 » 21 mag 2012, 13:47

Sul numero di TV presenti a monte del DG-DI mi riferivo all'art. 8.5.3.1 della CEI 0-16 dove è specificato cio' che può stare a monte dell'interruttore generale ed in particolare:
"la sbarra dell’Utente sia posta immediatamente a valle del punto di consegna e sia equipaggiata al più con una terna di trasformatori voltmetrici"
Avatar utente
Foto Utentestfr66
70 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 13 apr 2012, 20:37

0
voti

[97] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utenteled72 » 22 mag 2012, 15:39

ciao a tutti,
sono nuovo del forum e mi rivolgo a voi per un grosso problema.......
Devo allacciare in MT un impianto fotovoltaico da 100kw, purtroppo è la mia prima volta per la MT e sto incontrando un sacco di problemi!!!!!
Prima di tutto la scarsità di materiali....c'è la corsa ad adeguare e allacciare entro il 30 giugno e le PI stanno diventando introvabili!! ma per fortuna ho appena bloccato l'ultima Thytronics NV10P dal mio fonitore di fiducia!!!
L'ultimo scoglio ora è trovare i 3 TV per la connessione a triangolo aperto.........ho visto gli schneider codice VRQ2 /S2 (proposti da un commerciale Schneider) vanno bene per la mia applicazione??? i tempi di consegna sono di 4 settimane!!!!! qualcuno sa dirmi chi potrebbe avere a magazzino dei TV anche non schneider ovviamente che andrebbero bene???
Avatar utente
Foto Utenteled72
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 22 mag 2012, 15:33

0
voti

[98] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utenteniccom » 22 mag 2012, 15:58

xche non hai preso i thysensor? non erano disponibili?.... sono anch'io nella tua stessa situazione, però io non ho nenanche NV10P....
Avatar utente
Foto Utenteniccom
0 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 nov 2011, 18:02

0
voti

[99] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 23 mag 2012, 17:58

E' arrivata la lettera dell'Enel di richiesta adeguamento dell'impianto alle nuove prescrizioni dell'allegato A70 di Terna.
Se non ho capito male, allora con la sostituzione del relè di protezione di interfaccia con uno conforme le strade da percorrere sarebbero due:
1 - Installazione di n.3 TV fase-terra in aggiunta ai 2 TV fase-fase attualmente messi a valle del DI. Col rischio però in caso di intervento della 59N che si verifichi la pendolazione.
2 - Installazione dei sensori voltmetrici in luogo dei 2 TV fase-fase a doppio secondario.

Mentre il segnale di triangolo aperto continua a prenderlo dai relativi TV alloggiati nello scomparto DMP-1.
Avatar utente
Foto Utentekrimad87
-2 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03

1
voti

[100] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)

Messaggioda Foto Utentestfr66 » 23 mag 2012, 21:34

Attualmente i TV fase fase ce li hai a monte del DG-DI e sono a doppio secondario, uno per le protezioni ed uno utilizzato dal gruppo di misura. (almeno così è lo schema funzionale che hai allegato. E' lo schema unifilare che è sbagliato)
Io opterei per l'installazione dei sensori in aggiunta e non in sostituzione dei TV fase-fase che rimarrebbero solo per alimentare il gruppo misura.
In questo caso i TV fase-terra non possono stare né a valle né a monte, almeno secondo me.
Avatar utente
Foto Utentestfr66
70 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 13 apr 2012, 20:37