[1] sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utentemarioriccio88 » 19 mag 2012, 19:19

Salve vorrei sapere se nella distribuzione di energia elettrica in AAT e AT è presente il neutro,come succede per la bassa tensione?
Avatar utente
Foto Utentemarioriccio88
0 3
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22

4
voti

[2] Re: sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 19 mag 2012, 19:43

Il neutro in AT non è distribuito, si hanno solo tre conduttori e la fune di guardia nelle linee aeree. Si mette a terra il centro stella di un certo numero di trasformatori in modo da avere un fattore di guasto a terra minore di 1,4.
Avatar utente
Foto Utenteildoghy
199 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 12 mar 2010, 21:44

1
voti

[3] Re: sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mag 2012, 19:46

Tempo fa avevo fatto una ricerca su questo argomento, quello che ricordo è che
sostanzialmente c' è una sorta di compromesso tra le varie reti di trasmissione AT, una buona percentuale (non casuale) di queste hanno il neutro a terra.

Il problema sta nel fatto che un sistema AT (inteconnesso) con neutro efficacemente a terra su tutti i trasformatori comporterebbe una elevata riduzione dell' impedenza totale del sistema, aumentando a dismisura il valore della corrente di guasto.

Daltronde, esercire suddette reti con neutro isolato da terra, comporterebbe si, ridotte correnti di guasto (monofase), ma comporterebbe sgradevoli fenomeni di sovratensioni sulle fasi non soggette a guasto.

Per questo motivo si cerca di ottimizzare ed utilizzare entrambi i sistemi.

Saluti

PS_ avevo inserito la risposta in un' altro 3D completamente sbagliato, ho visto che nel frattempo ildoghy ha risposto al tuo dubbio :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utentemarioriccio88 » 19 mag 2012, 19:58

ok vi ringrazio,però mi resta un dubbio,so che in AT si usano collegamenti a stella per evitare tensioni eccessivamente alte ,ma praticamente come si ottiene un collegamento a stella o a triangolo? e dove si posiziona poi il neutro da portare a terra? O_/
Avatar utente
Foto Utentemarioriccio88
0 3
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22

0
voti

[5] Re: sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 19 mag 2012, 21:58

Si collega a terra il centro stella dei trasformatori o degli autotrasformatori. Hai studiato macchine elettriche?
Avatar utente
Foto Utenteildoghy
199 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 12 mar 2010, 21:44

0
voti

[6] Re: sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utentemarioriccio88 » 20 mag 2012, 2:39

no, ma ho un esame di sistemi elettrici giovedì e volevo sapere al di là dell'aspetto concettuale come nella realtà fosse possibile collegare a stella o a triangolo... :?:
Avatar utente
Foto Utentemarioriccio88
0 3
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22

2
voti

[7] Re: sistema elettrico globale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 mag 2012, 8:05

Non ho mai avuto il piacere di vedere dal di dentro un trasformatore MT/AT ma la modalità di collegamento a stella o a triangolo è concettualmente la stessa di qualsiasi altra macchina trifase.

---
Sei partito da molto lontano, parlando di presenza o meno del neutro nei sistemi AT/AAT, per poi domandarti come si colleghi a stella piuttosto che a triangolo il secondario di un trasformatore?

Magari c'entra come i cavoli a merenda e si tratta solo di un trasformatore MT/BT, però magari ti aiuta a concettualizzare il discorso di centrostella (neutro) e messa a terra di quest' ultimo...

SSA45164.JPG
SSA45164.JPG (425.6 KiB) Osservato 4613 volte
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti