Messaggioda Foto Utentelequadro » 15 mag 2012, 19:05

Salve a tutti!!!
Avrei un dubbio e spero che qualcuno mi possa aiutare!
Cosa si intende per cavo in EPR/XLPE CU?
I cavi FG7OR, FG7OM1 hanno queste caratteristiche?
Come faccio a scegliere un cavo che abbia le caratteristiche richieste?

Da TuttoNormel (12 -2011 "I cavi di bassa tensione") ho letto:
Le mescole isolanti, utilizzate per i cavi di bassa tensione, sono costituite di materiale sostanzialmente riconducibili a tre categorie:
1. PVC
2.EPR/HEPR
3.LSZH

Allora XLPE a cosa si riferisce?

Un'altra domanda:
A cosa si riferisce LSZH quando il progettista, in base alla classificazione del luogo, decide di utilizzare cavi tipo LSZH? LSZH deve essere l'isolante, la guaina o entrambi?

Grazie in anticipo.
Lele
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

2
voti

[2] Re: Cosa si intende per cavo in EPR/XLPE CU?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 mag 2012, 19:44

L' EPR o anche HEPR è un isolante primario in gomma utilizzato sia in BT che in MT, l' XLPE lo associo invece esclusivamente a cavi per MT/AT (magari a torto) ma non ricordo il tipo di isolante primario.

Cu (non CU) indica che si tratta di un cavo in rame e non in alluminio (Al), mentre LSZH (o almeno LSOH) "credo" si riferisca all' assenza di alogenuri / o comunque alla bassa emissione di fumi contenenti tali sostanze.

Prendi quanto ti ho detto con le molle, sono concetti che non ho mai approfondito.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: Cosa si intende per cavo in EPR/XLPE CU?

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 15 mag 2012, 19:44

lequadro ha scritto:...Allora XLPE a cosa si riferisce?...


Guarda un po' qui ;-)
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[4] Re: Cosa si intende per cavo in EPR/XLPE CU?

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 mag 2012, 13:27

Attilio ha scritto: mentre LSZH (o almeno LSOH) "credo" si riferisca all' assenza di alogenuri / o comunque alla bassa emissione di fumi contenenti tali sostanze.

:ok:
LSOH ->> Low smoke zero halogen
Si la sigla si riferisce alla particolare mescola dell'isolante che in caso di combustione non sviluppa fumi opachi che potrebbero ridurre la visibilità in caso di incendio e che durante la combustione non sprigionano cloro o altre sostanze alogenate che sono la causa primaria di decessi per soffocamento, ancor prima dell'incendio stesso.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: Cosa si intende per cavo in EPR/XLPE CU?

Messaggioda Foto Utentelequadro » 21 mag 2012, 16:59

Tutto chiaro!!
Scusate se non ho risposto prima ma sono stato lontano dal PC.

Grazie O_/
Lele
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5