Salve a tutti,
volevo sapere se è possibile utilizzare dei cavi FM9 su passerelle perforate installate nel controsoffitto anche se tale cavo non presenta guaina. La struttura è un ospedale, quindi un locale MARCIO. Non vorrei passare agli EPR.
Scelta cavo LSOH su passerella perforata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Nei luoghi MARCI non sono ammesse condutture nelle passerelle perforate, occorre installe un canale avente grado di protezione minima 4X, a meno che non si tratti di condutture particolari tipo ad isolamento minerale.
Saluti
Marco62
Saluti
Marco62
1
voti
Marco62 ha scritto:Nei luoghi MARCI non sono ammesse condutture nelle passerelle perforate, occorre installe un canale avente grado di protezione minima 4X, a meno che non si tratti di condutture particolari tipo ad isolamento minerale.
Saluti
Marco62
Non è proprio così!
Per le condutture appartenenti al gruppo c) ci sono dei provvedimenti aggiuntivi da prendere ma si possono utilizzare.--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Non è proprio così! Per le condutture appartenenti al gruppo c) ci sono dei provvedimenti aggiuntivi da prendere ma si possono utilizzare.
D'accordo ma a domanda generica si risponde in modo generico.
Comunque se rileggi bene il quesito si parla di cavi senza guaina quindi non multipolari e di conseguenza privi di conduttore di protezione.
Poi si possono prendere tutti i provvedimenti che vuoi per rendere la conduttura conforme, ma dobbiamo entrare in un dettaglio diverso.
Saluti
Marco62
0
voti
Forse mi sono espresso male ma il punto della questione è diverso... a me non interessa un cavo REI come l' FTG10M1 o una canalizzazione REI tale che l'impianto possa essere fatto con cavi non REI e risultare il tutto comunque resistente all'incendio.
Ho questi vincoli:
Cavo LSOH
su Passerella perforata installata dentro una controsoffittatura
che non abbia isolante EPR
e che sia senza guaina.
Ho scelto l' FM9, non mi importa se l'alimentazione in caso d'incendio non sia garantita, il dubbio è: un cavo senza guaina può essere posato su passerella come detto sopra?
So che cavi senza guaina devono stare in canali almeno IP2x, dato che c'è la controsoffita sono ancora limitato o no?
Ho questi vincoli:
Cavo LSOH
su Passerella perforata installata dentro una controsoffittatura
che non abbia isolante EPR
e che sia senza guaina.
Ho scelto l' FM9, non mi importa se l'alimentazione in caso d'incendio non sia garantita, il dubbio è: un cavo senza guaina può essere posato su passerella come detto sopra?
So che cavi senza guaina devono stare in canali almeno IP2x, dato che c'è la controsoffita sono ancora limitato o no?
-

GuitarManu
0 3 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 4 feb 2012, 19:47
0
voti
Per la questione del locale MARCIO avevo pensato di adottare la soluzione con differenziale a monte e corda nuda in ogni canalizzazione.
-

GuitarManu
0 3 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 4 feb 2012, 19:47
1
voti
I cavi senza guaina possono essere posati solo in canale, assolutamente vietata la posa su passerelle... per canale si intende elemento realizzato in conformità alla norma di prodotto CEI 23-31, questo anche in ambienti ordinari.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha ragione la norma è chiara, non capisco la prescrizione che ti hanno fatto forse è un computo fatto male , è una prescrizione "fuori norma" per il cavo puoi usare FG7(O)M1 isolato comunque in EPR non ci sono soluzioni diverse. Chiedi spiegazioni su questa RICHIESTA atipica, se ci dovessero essere motivi validi (che mi sfuggono), potresti posare il cavo senza isolante in EPR in tubazione nella passerella, ma ti ripeto sono convinto che ci sia un malinteso.
0
voti
Ma come diventa la portata dei cavi se la passerella viene copaerta?
Si può considerare la portata dei cavi come se fossero posti su passerella perforata (aperta)?
E poi, è possibile installare più passerella perforata chiusa su più piani?
Grazie.
Si può considerare la portata dei cavi come se fossero posti su passerella perforata (aperta)?
E poi, è possibile installare più passerella perforata chiusa su più piani?
Grazie.
1
voti
Mike ha scritto:I cavi senza guaina possono essere posati solo in canale, assolutamente vietata la posa su passerelle....
Per
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)