Grazie Massimo il contattore e' un A75 40 00 cat. Ac3 75 A modello abb. Io pensavo di utilizzare un UPS da 600 w al massimo. Che ne pensi?
Grazie ancora
Gianluca
Richiusura in accordo ad alleagato A70
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Allora, ho controllato il catalogo contattori ABB, alla voce consumo bobina per il contattore A75 -40-00 - valore medio all'attrazione a 50 Hz: 180 VA; -valore medio in ritenuta 18 VA/5,5 W sempre a 50 Hz. Quindi a questo punto vado su un UPS da 600 W, visto che l'interfaccia avrà consumi bassissimi, o devo tenere conto di qualche altra cosa che mi sfugge?
Gianluca.
Gianluca.
-