protezione direzionale di potenza 32

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] protezione direzionale di potenza 32

Messaggioda Foto Utentepearlblack » 22 mag 2012, 19:05

Salve,

sono a conoscenza di questo tipo di protezione per gli impianti elettrici chiamata come 32 o 32P.

Vorrei sapere effettivamente quale è il suo utilizzo e se può essere utilizzata oltre che sui motori anche per impianti diversi quali:

-motori
-biogas
-eolico
-fotovoltaico
Avatar utente
Foto Utentepearlblack
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 22 mag 2012, 18:57

2
voti

[2] Re: protezione direzionale di potenza 32

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 mag 2012, 7:58

Immagino che la troverai negli impianti di generazione dove sono installati generatori rotanti, ormai i generatori vengono forniti con i loro armadi che avranno montate tutte le protezioni che necessitano al generatore.
Un tempo si mettevano dei rack sulle cabine con queste protezioni,ognuna con un rele separato, (32-40 ect) adesso invece si portano solo le amperometriche e le voltmetriche di TA e TV per protezione, misura o sincronismo a morsettiera dove verranno gestiti dai dispositivi di protezione misura e controllo del fornitore del generatore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: protezione direzionale di potenza 32

Messaggioda Foto Utentepearlblack » 23 mag 2012, 10:15

Certo, alcune volte ho notato fossero implementate in impianti simili su relais di protezione,
ma la mia domanda era rivolta sul senso di doverla installare in un fotovoltaico od eolico e cosa dovrebbe andare a monitorare(sicuramente 3 v e 3 I)..
Direzione della potenza? O_/
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 mag 2012, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Si deve usare il tasto Rispondi per non duplicare il forum!
Avatar utente
Foto Utentepearlblack
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 22 mag 2012, 18:57

1
voti

[4] Re: protezione direzionale di potenza 32

Messaggioda Foto Utentestfr66 » 23 mag 2012, 23:16

E' una protezione di macchina e non d'impianto ed evita che un motore funzioni da generatore e viceversa. Forse potrà tornare utile nelle cabine primarie ENEL, in considerazione della diffusione della generazione distribuita.
Negli impianti può servire anche per il distacco di carichi per massima potenza attiva.