Sto facendo la progettazione di un impianto elettrico in un parruchiere (potenza installata 10 kW). tale locale è al piano terreno di un edificio di 5 piani+piano commerciale con un estensione di 630mq per piano.
Il mio problema è il seguente:
la valutazione sul rischio da scariche atmosferiche mi dice che la struttura necessita di ulteriori sistemi di protezione, i coefficienti che sono alti sono relativi ala zona occupata da civile abitazione (630mq x 5 piani =3150mq).
come posso procedere:
1) dire al committente che deve fare il parafulmine (scrivendo nella relazione che sono necessarie ulteriori misure di protezione), e poi sono fatti suoi.
2) considerare i due vani scala (che non sono comunicanti) come se fossero dei compartimenti anti-incendio (ed in questo modo la struttura risulterebbe protetta)
3) suggerimento?
Grazie.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




) e non la somma delle superfici degli appartamenti. Probabilmente l'edificio è autoprotetto, ma quoto al 100% i consigli di 