DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentecla70
0 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 1 ott 2007, 16:42
0
voti

[1] DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto Utentecla70 » 1 ott 2007, 16:49

Nel caso in cui un quadrista debba eseguire alcune piccole modifiche su un quadro elettrico esistente, costruito da un'altra ditta, è tenuto a rifare la dichiarazione di conformità secondo la norma CEI17-13?
grazie per l'eventuale risposta.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2007, 16:56

Dipende dall'intervento. Se il quadro non viene modificato nella sua sostanza, ma vengono aggiunti degli interruttori modulari su spazi appositamente predisposti, è sufficiente una dichiarazione di corretta installazione e aggiornamento dello schema elettrico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentefabiuz
0 1
Messaggi: 3
Iscritto il: 3 ott 2007, 14:49
0
voti

[3] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto Utentefabiuz » 3 ott 2007, 15:00

ciao a tutti sono fabio ho 21 anni e faccio l elettricista da 3 anni è un lavoro che mi piace molto il settore che mi piace di più è la quadristica e vorrei sapere un elettricista che assembla e collega un quadro che dichiarazione deve rilasciare????? ...

io so che deve rilasciare lo schema elettrico e la lista dei materiali usati ma che tipo di dichiarazione di conformità va rilasciata la solita 46/90 che si usa per le abitazioni e altro non va bene??


vi ringrazio per l attenzione attendo una vostra risposta grazie mille a tutti

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
1
voti

[4] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ott 2007, 15:16

Facciamo chiarezza. Il quadro elettrico è un prodotto e come tale rientra nelle direttive applicabili e NON è richiesto alcun requisito, titolo, diploma, patente, ecc., per chi li assembla o costruscie, in pratica chiunque può fare il quadrista. Per installare un quadro elettrico in un impianto elettrico di distribuzione, che rientra nel campo di applicazione della L. 46/90, bisogna invece essere abilitati alla lettera a) della L. 46/90. Installare un quadro elettrico per bordo macchina, non rientra nel campo di applicazione L. 46/90 e anche questo può farlo chiunque.
Riassumendo, se vuoi fare il quadrista puoi iniziare anche subito, se vuoi installare impianti elettrici devi ottenere prima l'abilitazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentefabiuz
0 1
Messaggi: 3
Iscritto il: 3 ott 2007, 14:49
0
voti

[5] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto Utentefabiuz » 3 ott 2007, 15:33

intanto ti ringrazio quindi una ditta che assembla un quadro deve rilasciare al proprio cliente lo schema de quadro i materiali e la 46/90 lettera a giusto??

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[6] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ott 2007, 15:52

No. Una ditta che assembla un quadro elettrico deve fornire al suo cliente (installatore o grossista o cliente finale) il prodotto marcato CE e per far questo la L. 46/90 non centra nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentefabiuz
0 1
Messaggi: 3
Iscritto il: 3 ott 2007, 14:49
0
voti

[7] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto Utentefabiuz » 3 ott 2007, 16:08

scusami se faccio tutte queste domande se rompo dimmelo subito :):):)in pratica per rilasciare il prodotto marcato ce cosa si deve fare??

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[8] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ott 2007, 16:32

1- Conoscere le direttive applicabili al prodotto che nel caso specifico sono: direttiva bassa tensione; direttiva compatibilità elettromagnetica;
2 - Ogni direttiva ha dei requisiti di sicurezza minima da rispettare e le modalità per l'immissione nel mercato di quel determinato prodotto;
3 - Analizzare le norme armonizzate applicabili (che non sono obbligatorie ma se rispettate si assume la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza minima richiesto dalle direttive applicabili) che sono principalmente la CEI EN 60439-1 (CEI 17-13)
3 - progettare e costruire in conformità alle norme, redigere tutta la documentazione tecnica relativa
4 - apporre la marcatura CE con i dati del costruttore, redigere la dichiarazione CE di conformità a firma del lagale rappresentate da archiviare assieme alla documentazione tecnica per 10 anni a disposizione delle autorità competenti in caso di richieste
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteTom
25 1 1 3
New entry
New entry
Messaggi: 75
Iscritto il: 5 dic 2004, 18:13
1
voti

[9] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto UtenteTom » 3 ott 2007, 17:18

Per l'installazione di quadri di automazione invece cosa occorre? Rientrano anche questi sotto l'abilitazione della letterea a?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[10] Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ott 2007, 17:47

Tom ha scritto:Per l'installazione di quadri di automazione invece cosa occorre?


Sempre di un prodotto si tratta, pertanto è escluso dal campo di applicazione. Trattandosi di un bordo macchina è doppiamente escluso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”