Salve a tutti
vorrei dei chiarimenti sulla fase transitoria del corto circuito.
Prima di tutto non riesco a capire per quale motivo sia la componente transitoria unidirezionale.
Un'altra cosa è: Ma durante la progettazione il potere di interruzione di un interruttore va scelto in base al valore che assume il picco in fase transitoria o durante la fase di regime?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteFabri93
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 9 giu 2012, 15:43

2
voti

[2] Re: Fase transitoria corto-circuito

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 giu 2012, 16:14

Certo sarebbe utile sapere per quali ragioni fai le domande: uso accademico? Progettuale? O cosa?
La fase transitoria evidentemente è tutto il periodo di tempo che intercorre tra la fine della condizione di circuito normale e fino a quando la corrente non assume valore ed andamento stabilizzato. Non puoi certo immaginare che, in caso di corto circuito, la corrente passi dal valore che avrebbe a circuito sano, alla condizione di corto, in tempo nullo, e senza fenomeni annessi.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Fase transitoria corto-circuito

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 9 giu 2012, 17:27

LA componente transitoria, può essere descritta con una funzione esponenziale smorzata, che partendo da un valore finito tende asintoticamente a zero mantenendo la stessa polarità, da qui il nome di componente unidirezionale. Il potere di interruzione di cortocircuito è il valore efficace della corrente simmetrica presunta che l'interruttore è capace di interrompere.