[1] Neutro a terra

Messaggioda Foto Utentemercury80 » 13 giu 2012, 21:31

Regas sciaooo è un po' che non ci sono visto che il lavoro mi tiene occupato un bel po', spero tutto bene a voi :ok: :ok: :ok:
Veniamo a noi, allora il mio dubbio, più che dubbio e una delucidazione:
Nella casa di campagna di mia madre ha un impianto vecchiotto fatto ancora con i fili elettrici con l'anima spessa, ma non ha l'impianto di messa a terra, dovrei mettere uno scaldabagno, una lavatrice e un'autoclave, tra noi installatori si capisce che la lavatrice ha un motore, l'autoclave ha un motore e lo scaldabagno ha una resistenza quindi la terra è obbligo ma non avendola, posso mettere(qui voleranno insulti su insulti vi prego non offendetemi :( ) il neutro come dispersore di terra?
So che la rete bassa tensione di solito ha il neutro che viene messo a terra in cabina, il neutro viene prelevato dal centro stella del trasformatore... però non so se è così nel paese di mia madre help me sciaooooo O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentemercury80
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 19 apr 2009, 12:02

2
voti

[2] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 giu 2012, 21:39

Nella casa di campagna di mia madre


ma non ha l'impianto di messa a terra


posso mettere [..] il neutro come dispersore di terra?

Enel ti allaccia in BT secondo le regole del sistema TT, non puoi passare arbitrariamente ad un TN-S "locale".
E poi non capisco, come useresti il neutro come dispersore?

Il dispersore (reale o di fatto) è solo un' elemento dell' impianto di terra, approfitta del fatto di essere in campagna e realizza/fai realizzare un opera come si deve!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utentemercury80 » 13 giu 2012, 22:01

dicendomi così mi ricordo adesso che il sistema TT porta il neutro e il sistema TN ha il PEn
Avatar utente
Foto Utentemercury80
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 19 apr 2009, 12:02

1
voti

[4] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 giu 2012, 22:06

TT = neutro (centrostella trasformatore) collegato a Terra e masse collegate a Terra (locale, dell' utente)
TN-S = neutro (centrostella trasformatore) collegato a Terra e masse collegate al Neutro; S = conduttori di neutro e di terra separati.
TN-C = come sopra ma; C= conduttori di neutro e di terra in comune (PEN)
TN-C-S = un misto di TN-S e TN-C

Il distributore (sistema TT) non da alcuna garanzia riguardo al potenziale del neutro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

3
voti

[5] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 giu 2012, 0:30

mercury80 ha scritto:[..]mi ricordo adesso che il sistema TT porta il neutro e il sistema TN ha il PEn

Io non me lo ricordavo :oops: . Ho preso allora un libro di impianti elettrici ed è proprio come dici tu :-)

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

2
voti

[6] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 giu 2012, 13:47

Il distributore (sistema TT) non da alcuna garanzia riguardo al potenziale del neutro.


Il neutro può andare in tensione per innumerevoli motivi, la più semplice perché si interrompe da qualche parte.
Il PE, se si interrompe, non protegge più, ma non va in tensione. Il neutro sì!

Per completezza, anche in TN di solito il distributore non garantisce il neutro.
Hai il diritto e dovere di collegare le masse al neutro, ma le norme locali richiedono ugualmente un dispersore di terra di utente proprio per garantire il neutro anche in caso di sua interruzione.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utentemercury80 » 14 giu 2012, 18:06

quindi anche se non ho il dispersore posso mettere il neutro a terra??
Avatar utente
Foto Utentemercury80
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 19 apr 2009, 12:02

2
voti

[8] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 giu 2012, 18:55

quindi anche se non ho il dispersore posso mettere il neutro a terra??

Mi sembrava chiaro che la risposta era negativa.
Poi mi spieghi fisicamente come e dove metti il neutro a terra senza dispersore e senza impianto di terra?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 giu 2012, 19:38

Attilio ha scritto:Poi mi spieghi fisicamente come e dove metti il neutro a terra senza dispersore e senza impianto di terra?


Immagino che intendesse dire: posso collegare le masse al neutro?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[10] Re: Neutro a terra

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 giu 2012, 20:10

Per facilitare la risposta al questito di Foto Utenteattilio, chiederei a Foto Utentemercury80 di spiegare, utilizzando questo schema con una presa per alimentare una lavatrice, come intende effettuare i collegamenti alla linea
Avatar utente