Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 5 giu 2012, 17:48

Non ho capito bene come realizzare il rincalzo con una protezione d'interfaccia che non la prevede. In pratica dal relè faccio inviare due segnali (qualora lo permettesse), uno al contattore che dovrà aprirsi quando i valori di frequenza e di tensione fanno intervenire il relè e un altro che passerà attraverso un temporizzatore (impostato a 0,5 s), passando poi attraverso un altro contatto ausiliario del contattore (che sarà un NO?) arrivando poi a sganciare (con bobina di minima tensione o a lancio di corrente) il dispositivo scelto come rincalzo. Seguendo la logica se il contattore si apre regolarmente a seguito dell'intervento della protezione d'interfaccia, ovviamente l'altro segnale inviato attraverso il temporizzatore non passerebbe, passerebbe invece se il DDI per una qualsiasi ragione non si aprisse, e di conseguenza il segnale per lo sgancio del dispositivo di rincalzo passerebbe. E' corretto questo mio ragionamento?
Avatar utente
Foto Utentekrimad87
-2 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03

0
voti

[22] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI

Messaggioda Foto Utenteenricopiozzo » 21 giu 2012, 14:02

non avete degli schemi? non si capisce più nulla..
Avatar utente
Foto Utenteenricopiozzo
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 4 dic 2010, 10:29
Località: CN

0
voti

[23] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI

Messaggioda Foto Utentefserious » 7 dic 2012, 16:28

Buonasera,
mi intrometto con una domanda che potrebbe sembrarvi stupida ma su cui mi sono soffermato a ragionare.
Nella CEI 0-16 il dispositivo di rincalzo lo definisce come "altro dispositivo di interruzione".
La mia domanda è: un sezionatore comandato con bobina può essere considerato altro dispositivo di interruzione??

Grazie
Avatar utente
Foto Utentefserious
20 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 6 ago 2011, 18:53

0
voti

[24] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 dic 2012, 16:37

Un sezionatore sottocarico (detto IMS) con bobina di apertura va bene come rincalzo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[25] Re: CEI 0-16 rincalzo mancata apertura DDI

Messaggioda Foto Utentefserious » 7 dic 2012, 16:41

grazie mille. Gentilissimo
Avatar utente
Foto Utentefserious
20 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 6 ago 2011, 18:53