Premetto. Ho cercato nel forum e non ho trovato risposte.
Ho anche cercato nel web. Stessa conclusione.
Ho cercato in entrambi con molta attenzione e a lungo prima di postare questa richiesta.
Sto cercando un dispositivo o un sistema (che non sia proprietario ovvero associati a una marca di inverter) che realizzai quanto richiesto dal' ENEL e dalla CEI 0-21 riguardo al controllo dello squilibrio di potenza tra le fasi per impianti di produzioni trifase in BT.
Non sto cercando un equilibratore, ma solo un dispositivo che sia in grado di misurare questi 6 kW di squilibrio (6-10kW per CEI 0-21 con diversi tempi di intervento) e intervenga comandando un apposito dispositivo di disconnessione dalla rete.
Per questo chiedo agli esperti del forum se hanno qualche suggerimento da darmi.
Grazie per il vostro prezioso tempo.
Sistema di controllo squilibrio di potenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Nessun suggerimento purtroppo. Da quello che ho visto cercando nei cataloghi dei vari produttori non ho trovato nulla di già pronto a soddisfare la nuova CEI 0-21. Sarei comunque felice di essere smentito.
Parlando tempo fa con un commerciale Thytronic mi disse che si stavano attrezzando quindi immagino che a breve uscirà qualcosa.
Mi chiedo se in prospettiva un sistema autocostruito con monitoraggio della corrente di neutro e logica di gestione su mini plc (sistemi tipo Seneca o similari per intenderci) sarà ritenuto accettabile.
Certo è che il controllo dello squilibrio è una condizione veramente penalizzante perché, se non ho interpretato male, esso andrebbe fatto immediatamente a valle del punto di consegna e non solo sul generatore fotovoltaico...
Cosa ne pensate di questi ultimi due punti?
Parlando tempo fa con un commerciale Thytronic mi disse che si stavano attrezzando quindi immagino che a breve uscirà qualcosa.
Mi chiedo se in prospettiva un sistema autocostruito con monitoraggio della corrente di neutro e logica di gestione su mini plc (sistemi tipo Seneca o similari per intenderci) sarà ritenuto accettabile.
Certo è che il controllo dello squilibrio è una condizione veramente penalizzante perché, se non ho interpretato male, esso andrebbe fatto immediatamente a valle del punto di consegna e non solo sul generatore fotovoltaico...
Cosa ne pensate di questi ultimi due punti?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
penso chetu abbia ragione, il controllo di squilibrio dovrebbe tenere conto anche degli squilibri dei carichi presenti e non solo degli inverter. Su questo punto e sulla verifica degli SPI penso che ci sarà qualche problemuccio
0
voti
dimenticavo: conosco un progettista che ha usato il dispositivo femto D4, con l'avallo di enel, per un impianto FV con inverter monofasi
0
voti
Per il momento grazie a voi tutti che avete dato una risposta.
Si conferma lo strano caso che pur essendo una richesta tecnica di ENEL presente almeno dall' edizione dell'anno scorso della linea guida per le connessioni, di un dispositivo o sistema che realizzi questo controllo se ne sappia proprio poco.
Io stesso non ho trovato neanche tra chi è nel settore FV da diverso tempo chi l'anno scorso abbia usato un dispositivo simile.
Saluti.
Si conferma lo strano caso che pur essendo una richesta tecnica di ENEL presente almeno dall' edizione dell'anno scorso della linea guida per le connessioni, di un dispositivo o sistema che realizzi questo controllo se ne sappia proprio poco.
Io stesso non ho trovato neanche tra chi è nel settore FV da diverso tempo chi l'anno scorso abbia usato un dispositivo simile.
Saluti.
0
voti
niccom ha scritto:dimenticavo: conosco un progettista che ha usato il dispositivo femto D4, con l'avallo di enel, per un impianto FV con inverter monofasi
come ha fatto? il femto è un analizzatore di rete,,,lo ha per caso utilizzato per gestire solamente gli ingressi in un plc che gestiva poi tutto il resto?
0
voti
la casa costruttrice ha sviluppato un firmware apposito per effettuare il controllo (tramite 3 TA) e lanciare un segnale su contatto pulito di sgancio chemesso in serie al DPI o ad una bobina di minima , stacca l'impianto.
Installato su impianto da 100 kW con 21 inverter monofase, (non ancora però allacciato...)
Installato su impianto da 100 kW con 21 inverter monofase, (non ancora però allacciato...)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)