Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

cavi Mt per adeguamento allegato A70

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 24 giu 2012, 12:09

Ok. Tutto chiaro. Grazie ancora.
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[12] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 26 giu 2012, 11:56

Massimo, ti volevo chiedere se la stella dei TV per la tensione omopolare, lato trafo Mt/bt, va sempre connessa a terra?
Grazie.
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[13] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 giu 2012, 13:53

Un polo primario dei TV va messo a terra, quello denominato N
del traingolo aperto va messo a terra un solo dn alla fine della serie dei secondari 100:3
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[14] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 26 giu 2012, 14:48

Avevo capito che nel caso in cui ci fosse la resistenza di ferrorisonanza sul triangolo aperto andava messo a terra. Quindi anche senza ferrorisonanza due sono i collegamenti a terra?
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[15] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 giu 2012, 16:33

Al primario e al secondario, al secondario possono esserci due avvolgimenti e le messe a terra sono due in quel caso, comunque se guardi i cataloghi dei Tv vedi tutti i collegamenti corretti
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12