Luke » 10 mag 2015, 12:58
Salve a tutti,
ho trovato questa discussione già aperta mentre cercavo riscontri per un caso simile; ho supportato un comitato di festeggiamenti con la progettazione degli impianti elettrici a servizio di un palco per concerti (svolgimento in 2 gg).
Punto di connessione su allaccio temporaneo ENEL, anche se tutto impianto esterno la CCVLPS ha richiesto il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo.
In fase di esame documentale la commissione ha chiesto un sistema di luci di sicurezza per illuminare la piazza occupata dal pubblico; nella relazione generale (fatta da un altro tecnico del comitato festeggiamenti) era stato specificato che l'illuminazione pubblica della piazza, suddivisa su due diversi punti di consegna, era sufficiente allo scopo, ma è stato obiettato che un guasto su rete ENEL poteva mettere in blackout tutta la piazza.
Conclusione è stato necessario installare due coppie di fari con alimentazione da gruppo elettrogeno portatile, con addetto presente pronto ad avviarlo. (in caso di blackout totale le strade usate come vie di fuga sarebbero comunque rimaste buie

)
Secondo voi è stata una richiesta ragionevole? esiste riscontro normativo che possa evitare questo costo aggiuntivo per gli eventi negli anni futuri?
grazie!