[1] Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto UtenteBarone » 29 giu 2012, 10:05

Buongiorno a tutti,
scusate se torno su un argomento piu' volte trattato in questo forum.
Parto prima con la domanda e poi mi spiego :-) :

Il mancato rifasamento comporta l'assorbimento di una maggiore potenza attiva dal gruppo di misura? quindi se ho un contatore che eroga al max 15 kW,potrebbe scattare il suo limitatore ?

Descrizione del Problema: In un impianto con un gruppo di misura di 15Kw si verifica che il limitatore del gruppo di misura
scatta quando la potenza richiesta supera il limite consentito [b](e fino a qui è tutto normale);[/b]Per verificare qual è il carico che assorbe tanta potenza, ho fatto questa prova:
ho spento tutti i carichi e poi li ho inseriti uno alla volta...cosi'
facendo la potenza assorbita è risultata alla fine di 20Kw all'incirca.

Mi verrebbe allora da pensare che bisogna richiedere all'Enel una potenza maggiore di 15Kw...
Solo che ho questo dubbio:

se ci fosse un problema di rifasamento (legata alla presenza di motori elettrici), ovvero una potenza reattiva troppo elevata, quale sarebbe l'effetto?
Da manuale si legge che l'effetto del mancato rifasamento è " a parità di potenza attiva"
una maggiore caduta di tensione e perdite di energia.
Ma io mi chiedo: il contatore non contabilizza anche la potenza apparente, (data dalla somma vettoriale tra P e Q)?

Scusate se mi sono dilungato.
Grazie se potete farmi capire la cosa...
Antonio B
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

0
voti

[2] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 giu 2012, 12:00

La potenza contrattuale in BT ressidenziale e terziario, è quella nominale + 10% x assorbile un cosfì a 0,9 teorico.

In pratica 15Kw+10%=16.5Kw totali

Sopra i 15Kw, la legge nazionale impone l'applicazione delle tariffe sotto forma di penale x kWh, quando il calcolo inteso come media, del fattore di potenza mensile, è di fatto contabilizzato sotto la soglia indicata.

Il fattore di potenza è un aramentro correlato al carc\io ed al cosfì. vi sono apposite tabelle che espicano il rapporto tra cosfì e il fattore dim potenza correlato.

In pratica, chi non rispetta i parametri e non applica il rifasamento, paga le penali..

Per l'intervento del limitatore, vi sono delle curve caratteristiche di intervento relative ai tempi di distacco riferiti alla potenza istantanea...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[3] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto UtenteBarone » 29 giu 2012, 12:16

Grazie Ma la mia domanda è :

Non applicare il rifasamento, può comportare un aumento della potenza istantantanea (attiva) e quindi farmi superare i
15 kW e far scattare il limitatore? Non ho capito la tua risposta
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

1
voti

[4] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 giu 2012, 12:23

Il mancato rifasamento, non aumenta l'assorbimento di potenza attiva. Il rifasamento capacitivo, compensa l'eventuale assorbimento di energia reattiva induttiva, per migliorare il cosfì medio dell'impianto.

Saluti
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[5] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 29 giu 2012, 12:44

Se hai un basso cosfi hai perdite aggiuntive nelle linee di distribuzione che dipendono dal quadrato del valore efficace della corrente che le attraversa. Basso cosfi, supponendo invariata la potenza attiva assorbita dal carico, vuol dire corrente maggiore in linea e quindi maggiori perdite in termini di potenza attiva dissipata in linea.
Questo è il senso di quello che dice il manuale.
Se hai un basso cosfi forse è probabile che il limitatore ti intervenga per sovracorrente più che per superamento della soglia di potenza attiva contrattuale.
Esempio di carico trifase 15 kW a 400 V nominali, se hai cosfi=0,9 la I=24 A, se cosfi=0,5 allora I=43,3 A cioè quasi il doppio, e non è detto che il limitatore, che integra una protezione elettronica, lo tolleri.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[6] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto UtenteBarone » 29 giu 2012, 12:51

alla corrente maggiore avevo pensato,Il fatto è che sul display del contatore appare il messaggio di superamento del carico del 40%, quindi escluderei lo scatto del limitatore per un aumento di corrente piuttosto che per un aumento di potenza (tra l'altro sul limitatore è riportato il valore di corrente di 100A che è alto).

Devo dedurre che l'impainto è stato semplicemente dimensionato male cioè i carichi assorbono una potenza maggiore di quella stipulata con l'Enel
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

3
voti

[7] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 29 giu 2012, 13:37

Il mancato rifasamento NON comporta - di per sé - l'assorbimento di una maggiore potenza attiva, ma comporta l'assorbimento di una maggiore corrente.
(In effetti, la maggiore corrente comporta un maggiore dissipazione per effetto Ohm nei conduttori della distribuzione, ma questo è un effetto secondario, trascurabile in prima approssimazione.)

Una domanda: scrivi che hai spento tutti i carichi e poi li hai inseriti uno alla volta. "La potenza assorbita è risultata alla fine di 20kW all'incirca."
Ma hai misurato la potenza o la corrente?

Forse se descrivi meglio il carico e il tipo di misure che hai fatto, possiamo essere più utili.
Avatar utente
Foto Utentefrancesco51
208 3
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 24 mag 2012, 19:49

1
voti

[8] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 giu 2012, 16:39

Ma io mi chiedo: il contatore non contabilizza anche la potenza apparente

No, il contatore tiene conto esclusivamente della potenza attiva e di quella reattiva.

Se con tutti i carichi attivati (mi chiedo, questa è una condizione normale/usuale?) hai una richiesta di 20 kW, a fronte di una fornitura da 15 kW, mi viene da pensare che:
a) Nel tempo siano aumentati i carichi
b) Siano stati sottostimati i coefficenti di contemporaneità e di utilizzo in sede di progetto
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto Utentequicksilver214 » 29 giu 2012, 23:50

E' anche possibile che il carico sia squilibrato, con una fase che assorbe più delle altre.
In questo caso è più probabile l'intervento del termico.
Occorre ragionare sulle misure.
Avatar utente
Foto Utentequicksilver214
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 28 apr 2012, 23:37

0
voti

[10] Re: Rifasamento e Potenza attiva

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 giu 2012, 0:20

In un impianto con un gruppo di misura di 15Kw si verifica che il limitatore del gruppo di misura
Dalle letture dei due contatori puoi risalire al cosfi.
ho spento tutti i carichi e poi li ho inseriti uno alla volta...cosi'
facendo la potenza assorbita è risultata alla fine di 20Kw all'incirca.
Come l’hai appurato! I motori giravano a pieno carico, o a vuoto.
Mi verrebbe allora da pensare che bisogna richiedere all'Enel una potenza maggiore di 15Kw...
Elenca il numero dei motori, e la loro potenza nominale.