Salve
sto effettuando la valutazione dei rischi dovuti alle scariche atmosferiche di una struttura con alcuni locali di cui uno è usato come ambulatorio ed ho qualche perplessità. vista la presenza dell'ambulatorio sul software ho indicato una struttura ad uso ospedaliero, anche se in realtà la definizione di ambulatorio non prevede la degenza, e questo ha fatto salire alle stelle la componente di rischio Rz. Stavo pensando di indicare come uso per la struttura altro in quanto il mancato funzionamento delle linee di servizio non costituisce pericolo per le persone: all'atto pratico un ambulatorio non è un pronto soccorso; che ne pensate?
Ambulatori e scariche atmosferiche
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
AcmeMan ha scritto: ....anche se in realtà la definizione di ambulatorio non prevede la degenza, e questo ha fatto salire alle stelle la componente di rischio Rz.
Se da un lato questo ambulatorio non prevede la degenza non significa che possa non prevedere la presenza di apparecchi elettromedicali, quindi pericolo di morte.
Anche gli ambulatori, pertanto, in funzione di ciò che la committenza deve sottoscriverti per la loro "destinazione d'uso con elenco degli eventuali apparecchi elettromedicali" si devono classificare secondo il gruppo: 0,1,2
Giova ricordare:
Ambulatori di gruppo 0: locali medici senza apparecchi ellettromedicali con parti applicate;
Ambulatori di gruppo 1: locali medici con apparecchi ellettromedicali con parti applicate;
Ambulatori di gruppo 2: (chirurgico) locale medico dove si eseguono interventi chirurgici con parti applicate.
LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON E' APPLICABILE AI LOCALI MEDICI NEI QUALI UN GUASTO O DISFUNZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PUO' PREGIUDICARE LA VITA DEL PAZIENTE. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'EVENTUALE PROTEZIONE E' UN OBBLIGO NORMATIVO.
Saluti
2
voti
Tutto dipende dalla classificazione dell'ambulatorio e dal tipo di apparecchi elettromedicali presenti, tutti aspetti che ti devono essere comunicati come dato di progetto dal Direttore Sanitario della struttura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Concordo pienamente con MIKE.....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....
0
voti
falessi ha scritto:Concordo pienamente con MIKE.....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....
Solo con Mike concordi??
Ti ho dato notizie diverse da quelle di Mike o forse meno chiare?
dai, conta poco....l'importante è che adesso tu abbia le idee più chiare !
Saluti e forza Italia
0
voti
Dai intendevo solo dire che sarebbe bene farsi fare la classificazione
Tu hai detto bene.......
Tu hai detto bene.......Ultima modifica di
asdf il 3 lug 2012, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
0
voti
EUGA ha scritto:AcmeMan ha scritto:...pertanto, in funzione di ciò che la committenza deve sottoscriverti per la loro "destinazione d'uso con elenco degli eventuali apparecchi elettromedicali" si devono classificare secondo il gruppo: 0,1,2
Ok no problem
...è importante che tu abbia un documento ufficiale.
Saluti
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)