Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Comandare serranda da 2 punti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[11] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 giu 2012, 10:16

Attivando un senso, salita o discesa da una parte, dall’altra mediante doppio contatto del pulsante (NC) s’impedisce l’azionamento contrario; per es. attivando salita da una parte, è impedita la discesa dall’altra parte, e viceversa.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[12] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 giu 2012, 10:55

StefanoSunda ha scritto:per es. attivando salita da una parte, è impedita la discesa dall’altra parte, e viceversa.

Da come vedo io lo schema se in Posto 1 l'operatore sta pigiando salita e in posto 2 arriva successivamente qualcuno e pigia discesa, si ferma tutto.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[13] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2012, 11:04

E così deve essere sempre. Semmai, il difetto dello schema di Foto UtenteStefanoSunda è che occorrono pulsanti a più contatti, con parecchi conduttori tra i due; mentre con l'uso dei relè, dal punto di vista del cablaggio, sopratutto in ambiente civile, è molto più semplice e pratico.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[14] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 giu 2012, 11:13

Da come vedo io lo schema se in Posto 1 l'operatore sta pigiando salita e in posto 2 arriva successivamente qualcuno e pigia discesa, si ferma tutto.

Si hai ragione, mi è sfuggito quel particolare; però si evita lo stress al motore.
il difetto dello schema di StefanoSunda è che occorrono pulsanti a più contatti, con parecchi conduttori tra i due;

Quoto in pieno.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

2
voti

[15] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 giu 2012, 22:30

Mah; forse con una serie infinita di interblocchi, qualcosa di funzionante e sufficientemente sicuro si ottiene.
Per coloro a cui piace il silicio; questa è la mia proposta:



Con un semplice ritardo all'attivazione ed un interblocco incrociato si risolvono tutti i problemi. Evito il circuito di potenza perché fin troppo evidente.

Bye O_/ ser.Tom

P.S. non ho dimenticato i diodi di ricircolo sui relè: non servono.
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[16] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 lug 2012, 13:26

poiché in realtà si tratta di una tapparella, nel frattempo ho trovato un'altra soluzione in un sito.
http://www.grix.it/viewer.php?page=1922
Lo schema però non mi è molto chiaro. Qualcuno può cortesemente renderlo più comprensibile?
Ancora grazie...
Avatar utente
Foto Utentefra18061988
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 160
Iscritto il: 9 gen 2008, 12:44
Località: Marte

1
voti

[17] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2012, 15:42

Non lo trovo per nulla sicuro!
La tapparella (a mio avviso) va azionata mantenendo il comando manuale sul pulsante.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[18] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 lug 2012, 16:10

Concordo pienamente! Nel mio caso però si tratta della tapparella di una finestra...
Avatar utente
Foto Utentefra18061988
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 160
Iscritto il: 9 gen 2008, 12:44
Località: Marte

1
voti

[19] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2012, 16:12

Il discorso poco cambia, specialmente in presenza di bambini c' è pericolo di schiacciamento!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[20] Re: Comandare serranda da 2 punti

Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 lug 2012, 16:22

Comunque con questo schema posso prevenire l'eventuale danno al motore nel caso in cui questi venga accidentalmente azionato da entrambi i pulsanti nello stesso momento. Posso stare tranquillo sotto questo aspetto?
Avatar utente
Foto Utentefra18061988
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 160
Iscritto il: 9 gen 2008, 12:44
Località: Marte

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica