Rieccomi con i miei quesiti da un milione di dollari!
ho un contatore da 25kW trifase, quindi corrente massima è circa 40A.
possono presentarsi i due seguenti casi:
1) quadro generale subito a valle del contatore: in questo caso la protezione dovrebbe essere da 50A?
2) quadro generale posto ad una distanza superiore ai 3m: la protezione nel quadro generale da 50A e protezione subito a valle del contatore da 63A?
vi chiedo questo perché mi sembra strano dover limitare la potenza erogabile dal contatore (25kW+tolleranza) utilizzando un 40A. per quanto riguarda la protezione dal sovraccarico i cavi devono essere dimensionati in base alla protezione (50A nel primo caso e 63A per un tratto e 50A per il secondo trato per l'altro caso). In questo caso non dovrei avere problemi per quanto riguarda il corto circuito, poiché i cavi sono dimensionati in base alle relative protezioni....

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)







