[1] Posa cavo sopra pavimento

Messaggioda Foto Utentedindon » 13 lug 2012, 16:07

Ragazzi buongiorno,
mi trovo a dover realizzare delle "prolunghe" per alimentare alcune macchine. Mi spiego meglio.
Tutte le macchine di questa industria sono alimentate da prese CEE interbloccate da parete e protette da differenziale. Devo realizzare il cavo di collegamento spina CEE-->Quadro bordo macchina.
L'ambiente di lavoro non è gravoso, anzi è un ambiente farmaceutico quindi pulito e senza movimentazione carichi. Il cavo in FG7OR verrebbe posato a pavimento, sotto la macchina (che è rialzata da terra tramite piedini). Quindi non è calpestabile e non intralcia.

Nella parte 5 della CEI 64-8 non trovo questo tipo di posa, ma comunque ritengo la posa sicura e a norma.
Vorrei u Vs. parere. Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 13 lug 2012, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non urlate. Non serve a nulla. Anzi al limite peggiorale cose.
Avatar utente
Foto Utentedindon
10 3
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45

1
voti

[2] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 13 lug 2012, 16:10

Le prolunghe vanno eseguite con cavo H07RN-F
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[3] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

Messaggioda Foto Utentedindon » 13 lug 2012, 16:30

vero,
ma queste non sono macchine mobili, sono fisse
Avatar utente
Foto Utentedindon
10 3
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45

1
voti

[4] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 lug 2012, 16:42

Il cavo FG70R è idoneo per posa fissa, una macchina alimentata da un cavo collegato una presa anche se fissa non può essere considerata tale altrimenti sarebbe alimentata direttamente... Usa un cavo idoneo, per esempio il FROR 450/750.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 lug 2012, 18:39

Ancora più idoneo sarebbe il cavo Neoprene H07RN-F 1000v idoneo per posa fissa o mobile con grande tenuta alle sollecitazioni meccaniche.
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[6] Re: Posa cavo sopra pavimento

Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 lug 2012, 20:15

Confermo.
E' il tipo di cavo che viene genericamente utilizzato per l'installazione in condutture elettriche di cantiere.

saluti O!
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[7] Re: Posa cavo sopra pavimento

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 lug 2012, 20:35

ligabue ha scritto:Confermo.
E' il tipo di cavo che viene genericamente utilizzato per l'installazione in condutture elettriche di cantiere.

saluti O!



Ma quando mai , quali condutture , viene sì utilizzato anche nei cantieri edili , ma per posa mobile. :ok: