[1] Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto UtenteGabrYele » 16 lug 2012, 10:53

Salve a tutti,
volevo dei chiarimenti sul metodo di disposizione dei fili del cavo di alta tensione per fronteggiare l'effetto corono.So che per scongiurare questo tipo di problema i tre fili vengono disposti a triangolo, per quale motivo? perché questo tipo di disposizione diminuisce l'intensità di campo elettrico sul filo?
Avatar utente
Foto UtenteGabrYele
3 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 27 apr 2012, 13:10

0
voti

[2] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2012, 11:08

GabrYele ha scritto:[..].So che per scongiurare questo tipo di problema i tre fili vengono disposti a triangolo[..]

Quali tre fili?
Se per i tre fili intendi quelli delle tre fasi, dove hai letto questa falsa verità che conosci?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto UtenteGabrYele » 16 lug 2012, 11:21

La ringrazio per aver risposto forse non mi sono spiegato bene o magari è davvero la mia informazione ad essere sbagliata io so che ogni fase quindi ogni cavo sospeso sul traliccio è formato da tre fili distanziati in modo tale da formare un triangolo in modo da scongiurare l'effetto corona.Volevo sapere perché si utilizza una disposizione di questo tipo.
Avatar utente
Foto UtenteGabrYele
3 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 27 apr 2012, 13:10

0
voti

[4] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto Utentebomber » 16 lug 2012, 11:38

I tralicci dell'alta e altissima tensione sono a fascio trinato. I tre fili che vedi non sono 3 fasi distinte, ma e' una fase suddivisa in tre subconduttori per ridurre l-effetto corona, che aumenta con il diametro del conduttore. Il campo elettrico ionizza l'aria circostante e l' energia associata si trasforma in onde sonore e luminose.

In Italia si sono fatti esperimenti con cavi ottanati [ovvero 8 subconduttori] per la linea sperimentale di Suvereto a 1000 kV.

Ciao
Avatar utente
Foto Utentebomber
118 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 21 feb 2012, 9:34

2
voti

[5] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2012, 11:39

Se intendi, come ora sembra, che ogni fase invece di un unico cavo, è suddivisa in più cavi,da due a sei generalmente, distribuiti regolarmente su una circonferenza di raggio R, allora è vero. Il gruppo degli n conduttori di raggio r, detto conduttore a fascio, equivale ad un conduttore di raggio equivalente pari a {r_{eq}} = \sqrt[n]{{Rnr}}, maggiore del raggio dei singoli conduttori. Il campo medio sulla superficie dei singoli conduttori risulta in tal caso ridotto.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[6] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto UtenteGabrYele » 16 lug 2012, 11:56

Quindi con questo metodo la riduzione dell'effetto corona si verifica perché anziche considerare il campo elettrico che si crea sul conduttore con raggio della sezione pari a R andiamo a considerare il campo elettrico che si crea su un conduttore di raggio minore pari ad req, quindi il campo elettrico che su di esso si crea è minore e di conseguenza diminuisce l'effetto corona. E' un ragionamento esatto o ho sbagliato qualcosa?.
Avatar utente
Foto UtenteGabrYele
3 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 27 apr 2012, 13:10

1
voti

[7] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione

Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2012, 12:11

Si sbagli, il campo elettrico aumenta al diminuire del raggio del conduttore