Salve a tutti,
volevo dei chiarimenti sul metodo di disposizione dei fili del cavo di alta tensione per fronteggiare l'effetto corono.So che per scongiurare questo tipo di problema i tre fili vengono disposti a triangolo, per quale motivo? perché questo tipo di disposizione diminuisce l'intensità di campo elettrico sul filo?
Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
GabrYele ha scritto:[..].So che per scongiurare questo tipo di problema i tre fili vengono disposti a triangolo[..]
Quali tre fili?
Se per i tre fili intendi quelli delle tre fasi, dove hai letto questa falsa verità che conosci?
0
voti
La ringrazio per aver risposto forse non mi sono spiegato bene o magari è davvero la mia informazione ad essere sbagliata io so che ogni fase quindi ogni cavo sospeso sul traliccio è formato da tre fili distanziati in modo tale da formare un triangolo in modo da scongiurare l'effetto corona.Volevo sapere perché si utilizza una disposizione di questo tipo.
0
voti
I tralicci dell'alta e altissima tensione sono a fascio trinato. I tre fili che vedi non sono 3 fasi distinte, ma e' una fase suddivisa in tre subconduttori per ridurre l-effetto corona, che aumenta con il diametro del conduttore. Il campo elettrico ionizza l'aria circostante e l' energia associata si trasforma in onde sonore e luminose.
In Italia si sono fatti esperimenti con cavi ottanati [ovvero 8 subconduttori] per la linea sperimentale di Suvereto a 1000 kV.
Ciao
In Italia si sono fatti esperimenti con cavi ottanati [ovvero 8 subconduttori] per la linea sperimentale di Suvereto a 1000 kV.
Ciao
2
voti
Se intendi, come ora sembra, che ogni fase invece di un unico cavo, è suddivisa in più cavi,da due a sei generalmente, distribuiti regolarmente su una circonferenza di raggio R, allora è vero. Il gruppo degli
conduttori di raggio
, detto conduttore a fascio, equivale ad un conduttore di raggio equivalente pari a
, maggiore del raggio dei singoli conduttori. Il campo medio sulla superficie dei singoli conduttori risulta in tal caso ridotto.
conduttori di raggio
, detto conduttore a fascio, equivale ad un conduttore di raggio equivalente pari a
, maggiore del raggio dei singoli conduttori. Il campo medio sulla superficie dei singoli conduttori risulta in tal caso ridotto.0
voti
Quindi con questo metodo la riduzione dell'effetto corona si verifica perché anziche considerare il campo elettrico che si crea sul conduttore con raggio della sezione pari a R andiamo a considerare il campo elettrico che si crea su un conduttore di raggio minore pari ad req, quindi il campo elettrico che su di esso si crea è minore e di conseguenza diminuisce l'effetto corona. E' un ragionamento esatto o ho sbagliato qualcosa?.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)