[21] Re: ...chiarimento si Icc e Icu...

Messaggioda Foto Utentemanuello » 16 lug 2012, 15:29

...bene...


felice che vi siate chiariti, qualcuno potrebbe rispondermi...sono sulle spine dalla curiosità!!!!! ;)


ciaoooo

M.
Avatar utente
Foto Utentemanuello
5 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 14 giu 2012, 9:41

0
voti

[22] Re: ...chiarimento si Icc e Icu...

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 16 lug 2012, 16:11

manuello ha scritto:...quindi, i quadri a valle? come ci si comporta?
ciao grazie a tutti


Ciao Manuello.

I dispositivi idonei alla protezione contro i corto circuiti devono rispondere alle seguenti
condizioni:

a) avere un potere di interruzione (Pi ) non inferiore alla corrente di corto circuito presunta
nel punto di installazione;

b) intervenire in modo tale che le correnti provocate da un corto circuito che si
presenti in un punto qualsiasi del circuito siano interrotte in un tempo non superiore a
quello che porta i conduttori alla temperatura massima ammissibile.

Occorre sapere se nel quadro generale la protezione sia a limitazione di corrente e questa caratteristica viene facilmente fornita dal costruttore della protezione.

Vi è da considerare poi l’energia specifica passante dal dispositivo di protezione che deve essere inferiore all’energia specifica di cortocircuito sopportabile dai cavi.

Di volta in volta, applicati questi concetti, puoi stabilire tutti i Pi delle protezioni a valle.

saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[23] Re: ...chiarimento si Icc e Icu...

Messaggioda Foto Utentemanuello » 16 lug 2012, 16:29

...grazie...

in buona sostanza come regola generale, se Icc del quadro ennesimo posto a 100m da quello generale è comunque superiore alla I presunta nel punto di installazione del quadro generale stessa, siamo dalla parte del giusto (magari sovradimensionato ma nel giusto...giusto??).

per non spendere inutilmente soldi in interruttori sovradimensionati si dovrebbe quindi considerare
la lunghezza del percorso, l'energia specifica in funzione della tmeperatura...
in modo da poter calcolare/misurare la corrente di corto precisa e particolare di un punto preciso.
immaginando che questa sia comunque inferiore a quella che potrei avere nel primo quadro (o mi sbaglio?), a valle potrei mettere dei dispositivi con Icc più basse.

in linea di principio, ci sono?


ciao e grazie!
M.
Avatar utente
Foto Utentemanuello
5 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 14 giu 2012, 9:41

0
voti

[24] Re: ...chiarimento si Icc e Icu...

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 16 lug 2012, 16:38

manuello ha scritto:...grazie...
in buona sostanza come regola generale, se Icc del quadro ennesimo posto a 100m da quello generale è comunque superiore alla I presunta nel punto di installazione del quadro generale stessa, siamo dalla parte del giusto (magari sovradimensionato ma nel giusto...giusto??).


YES

manuello ha scritto:per non spendere inutilmente soldi in interruttori sovradimensionati si dovrebbe quindi considerare
la lunghezza del percorso, l'energia specifica in funzione della tmeperatura...
in modo da poter calcolare/misurare la corrente di corto precisa e particolare di un punto preciso.
immaginando che questa sia comunque inferiore a quella che potrei avere nel primo quadro (o mi sbaglio?), a valle potrei mettere dei dispositivi con Icc più basse.
in linea di principio, ci sono?


BENE, IN LINEA DI PRINCIPIO CI SEI :ok:

COMUQUE VEDRAI CHE SUBITO ALL'USCITA DEL QUADRO GENERALE LA Icp ASSUMERA' UN VALORE PIU' BASSO. SE POI CI AGGIUNGI 100 METRI DI LINEA NECESSARIA PER ALIMENTARE UN QUADRO LA DIFFERENZA DI Icp MONTE/VALLE E' RILEVANTE E LE PROTEZIONI SARANNO MENO ONEROSE PER VIA DELLA Icc PIU' PICCOLA.
SALUTI E. O_/
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[25] Re: ...chiarimento si Icc e Icu...

Messaggioda Foto Utentemanuello » 17 lug 2012, 6:24

SUPER!!!!


grazie 1M!! ;)


ciao

M.