[81] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 19:18

Cablaggio a monte dell'interruttore generale,senza pinzatura a puntale...
connessioni a int ABB.jpg
connessioni a int ABB.jpg (72.35 KiB) Osservato 2586 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 22:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento immagine
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[82] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 lug 2012, 19:29

Vedo inoltre dei cavetti pirata aggiunti agli altri...

Ribadisco semore la mia teria...il puntale..in corpo di rame ricotto e nikelato, mantiene il nucleo del rame compatto, evita le ossidazioni, e contribuisce alla stabilità meccanica ....

Il puntale, una volta crimpato e pressato entro i morsetti del T-Max Abb,< prende la forma modellata del morsetto...maq chi lo sposta +....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[83] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 19:32

i cavetti pirata?
questa m'e' piaciuta :D .....
Forse se il Netutro era protetto,ci saremo risparmiati il danno...
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

1
voti

[84] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto UtenteGroonge » 20 lug 2012, 22:39

l'accuratezza dell'installazione si vede dal colore del cavo di neutro.

Una domanda.

l'impianto è alimentato dalla cabina di trasformazione?
il neutro in cabina è a terra?

se sono motocondensanti per quanto vogliamo le armoniche sono poca cosa, se non si usano i capicorda puoi stringere quanto vuoi dopo un solo giorno, figurati anni, il rame si compatta e il morsetto diventa lento.

Giusto la chiave dinamometrica ma visto l'impianto hanno stretto a mano ma per quanto forte stringi in quelle condizioni ci torni il giorno dopo ed un altro quarto di giro lo dai sicuro.

Manutenzione? ovviamente una chimera ..................

eheheheheheheheheh
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGroonge
85 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 22 mag 2011, 23:10
Località: Roma

1
voti

[85] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 lug 2012, 22:58

Credo che l'interruttore non abbia la possibilita' di regolare il neutro al 50/100%

A me invece sembra proprio di si, anzi, sembra proprio non prevedere la protezione al 100% della Inf.

l'accuratezza dell'installazione si vede dal colore del cavo di neutro.

Mah! Non mi risulta che la colorazione sia l' unico modo per individuare inequivocabilmente il conduttore di neutro, specialmente quando parliamo di conduttori unipolari con guaina, di sezioni significative. Certo, magari una targhetta di identificazione (N) o una chiusura con termoretraibile blu, non avrebbe fatto male.

Tornando al problema del cattivo serraggio e del mancato utilizzo di puntali/capicorda, devo dire che mi suona strano che i cablatori sbaglino sempre e solo il serraggio del neutro... che c'è l'abbiano in antipatia? :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[86] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2012, 10:52

Riporta per correttezza i seguenti dati del modello interruttore ABB tmax T2H 160 TMD10-100 3P FF :
([u]Il testo e' proprieta' ABB in quanto ho solo copiato le caratteristiche)
Allegati
12.jpg
caratt,interr.da catalogo abb
12.jpg (229.12 KiB) Osservato 2559 volte
11.jpg
caratt. interr. da catalogo abb
11.jpg (84.26 KiB) Osservato 2559 volte
10.jpg
CARATTERISTICHE INTERR.
10.jpg (185.78 KiB) Osservato 2559 volte
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[87] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2012, 11:00

attilio non sono sicuro che la regol. si riferisca proprio al neutro...
dal catalogo ho letto che c'e' la possibilita' regolare la soglia termica
Allegati
13.jpg
13.jpg (154.17 KiB) Osservato 2446 volte
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[88] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 lug 2012, 11:02

premetto che sono 4 anni (dalla fine delle superiori) che non ho a che fare con interruttori scatolati.

però nelle specifiche ho letto che è un interruttore a 3 poli, non è che il neutro sia solo sezionato e non protetto?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[89] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2012, 11:49

Sarebbe interessante interpretara la tabella delle correnti sul fronte dell'interruttore:
ad esempio la regolazione attuale e' su MAX e corrisponde a
I1=125A
I3=1250A
I1N=80A
I3N=800A

Forse regolando il trimmer su min/med/max si preclude oltre che la prima tabella anche la seconda che dovrebbe essere la corrente che scorre sul neutro......
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[90] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2012, 12:14

guzz ha scritto:però nelle specifiche ho letto che è un interruttore a 3 poli, non è che il neutro sia solo sezionato e non protetto?


difatti l'ho letto anche io nel catalogo caratteristiche tecniche ABB..