Salve a tutti,
volevo sapere perché la bobina di Petersen viene realizzata in modo che lavori in saturazione in presenza di un guasto a terra?
Grazie
bobina di Petersen
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Per potersi "accordare" con le capacità nel punto di guasto e far diminuire la corrente capacitiva che fluisce in caso di guasto
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
2
voti
Esatto. Si realizza la bobina con nucleo di ferro, in quanto se è soddisfatta la condizione di risonanza, si possono verificare delle sovratensioni ai capi di L e di Co. Con questo tipo di costruzione, il progetto lo si esegue in modo che la condizione di risonanza sia soddisfatta solo quando il ferro entra in saturazione in modo da non consentire queste sovratensioni.
0
voti
Colgo l'occasione di togliermi un altro dubbio che riguarda sempre la rete di M.T. collegata a terra tramite la bobina di Petersen. Perché le impedenze serie sono trascurabili rispetto all'impedenza omopolare?
0
voti
pot ha scritto:volevo sapere perché la bobina di Petersen viene realizzata in modo che lavori in saturazione in presenza di un guasto a terra?
Dove sta scritto ?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
pot ha scritto:Colgo l'occasione di togliermi un altro dubbio che riguarda sempre la rete di M.T. collegata a terra tramite la bobina di Petersen. Perché le impedenze serie sono trascurabili rispetto all'impedenza omopolare?
Perché le reti di M.T. sono di limitata estensione.
2
voti
delgrosso ha scritto:Il fatto che conviene eseguire la bobina di Petersen con nucleo di ferro, in modo che essa funzioni in saturazione duranti i guasti a terra lo sapevo anch'io.
Che tu lo sapessi non c'erano dubbi, vista la tua precedente risposta, ma volevo capirlo anch'io.
Ai miei tempi era solo "incorniciata" e non avvolta su ferro ... ma i tempi cambiano
Edit ... la mia solita mini-raccolta bibliografica "googheliana"
http://www.die.unipd.it/files/StatoDelNeutro.pdf
http://www.die.unipd.it/files/P6Rel_2.pdf
http://unina.stidue.net/Politecnico%20d ... tersen.PDF
http://www.aeit-taa.org/Documenti/AEIT- ... eti-MT.pdf
http://webhotel2.tut.fi/units/set/opetu ... i_julk.pdf
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
Utilizzo questo thread per non creare un doppione..
Io ho trovato in rete un elaborato dove nella spiegazione del funzionamento della suddetta bobina parla di una resistenza.
Vorrei capire cosa può intendere con "cause di dissipazione del guasto a terra", dato che non lo spiega e che in altri elaborati quella resistenza non c'è
Io ho trovato in rete un elaborato dove nella spiegazione del funzionamento della suddetta bobina parla di una resistenza.
Vorrei capire cosa può intendere con "cause di dissipazione del guasto a terra", dato che non lo spiega e che in altri elaborati quella resistenza non c'è
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)