In un impianto si ha la protezione del montante dal contatore al quadro generale con un magnetotermico-differenziale (0,5A/SEL).
nel quadro generale tutte le linee sono protette con una serie di differenziali con Idn=0,03A IST.
Essendo un centro estetico abbronzatura la tensione limite è 25V.
per calcolare la resistenza di terra massima ammissibile devo tener conto della corrente del differenziale generale o della corrente dei differenziali nel quadro generale???
questo perché misurando col metodo loop test ho misurato 225 ohm che mi sembrano davvero tanti... non vorrei che il cavo di terra da 16 mmq non sia stato collegato all'impianto di terra dell'intero condominio...
Coordinamento impianto di terra e protezione differenziali
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La verifica del coordinamento deve essere fatta con l'interruttore differenziale di Id maggiore presente sull'impianto, nel tuo caso quello da 0,5A. Quindi se 25V/0,5 = 50 Ohm, co, i 225 Ohm non risulti coordinato. Pertanto verifica ovviamente se il PE è collegato al collettore condominiale. Se fosse collegato correttamente e quindi il valore rimane quello, può essere che il neutro del trafo Enel non sia messo correttamente a terra, per cui ti conviene misurare il reale valore della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e coordinarti con questo. Se anche questo risultasse alto, hai solo due soluzioni:
- abbassare la resistenza di terra, o
- abbassare l'Id del differenziale.
- abbassare la resistenza di terra, o
- abbassare l'Id del differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:La verifica del coordinamento deve essere fatta con l'interruttore differenziale di Id maggiore presente sull'impianto, nel tuo caso quello da 0,5A. Quindi se 25V/0,5 = 50 Ohm, co, i 225 Ohm non risulti coordinato. Pertanto verifica ovviamente se il PE è collegato al collettore condominiale. Se fosse collegato correttamente e quindi il valore rimane quello, può essere che il neutro del trafo Enel non sia messo correttamente a terra, per cui ti conviene misurare il reale valore della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e coordinarti con questo. Se anche questo risultasse alto, hai solo due soluzioni:
- abbassare la resistenza di terra, o
- abbassare l'Id del differenziale.
Come si esegue la prova col metodo volt-amperometrico?? E' il metodo che si usa per la misura di terra in presenza di cabine di bassa??
Volevo specificare che il mio quadro generale è in pVC quindi se la linea è in doppio isolamento il differenziale a monte non servirebbe nemmeno, quindi potrei consideare solo i differenziali a valle da 0,03A,, giusto???
0
voti
boobie80 ha scritto:
Come si esegue la prova col metodo volt-amperometrico?? E' il metodo che si usa per la misura di terra in presenza di cabine di bassa??
Cabine di Media casomai...
boobie80 ha scritto:
Volevo specificare che il mio quadro generale è in pVC quindi se la linea è in doppio isolamento il differenziale a monte non servirebbe nemmeno, quindi potrei consideare solo i differenziali a valle da 0,03A,, giusto???
E allora dillo prima no?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusa ma in caso di cabine quindi presumo sistma TN non bisogna calcora l'impedenza dell'anello di guasto e verificare il coordinamento dei differenziali con i tempi di interruzione?
Ma in un sistema di questo tipo la protezione differenziale garantisce una maggiore sicurezza?
Ma in un sistema di questo tipo la protezione differenziale garantisce una maggiore sicurezza?
0
voti
ma in caso di cabine quindi presumo sistma TN
Non ho capito da dove viene questa presunzione.
verificare il coordinamento dei differenziali con i tempi di interruzione?
In un sistema TN, di fatto, non è necessaria alcuna verifica usando i differenziali. Anzi, se guardiamo ai tempi, non è necessaria nemmeno in TT usando differenziali generici o selettivi.
in un sistema di questo tipo la protezione differenziale garantisce una maggiore sicurezza?
Protegge anche in caso di guasti non franchi, quindi dà una certa protezione dai rischi di incendio.
0
voti
Non è una presunzione hai ragione poteva anche esserci una terra locale e trasformare il tutto come sistema TT a valle della cabina MT/BT...?
Ma come si verificano i tempi di interruzione dei differenziali esiste uno strumento?? come li controllo
Ma come si verificano i tempi di interruzione dei differenziali esiste uno strumento?? come li controllo
0
voti
Non è una presunzione hai ragione poteva anche esserci una terra locale e trasformare il tutto come sistema TT
Ciò che fa la differenza fra TT e TN non è la presenza di una terra locale, questa può esserci anche nel TN (e in alcuni paesi è obbligatoria), ma il fatto che le masse siano collegate al generatore in cabina.
esiste uno strumento??
sì
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)