enricopiozzo ha scritto:buongiorno a tutti, ho un dubbio a cui non riesco a dar risposta:
in una casa di riposo (RA) per soli autosufficienti con un numero di posti letto inferiore a 25, è obbligatoria l'installazione di un impainto di chiamata infermiere ??
E' una casa di riposo per autosufficienti che non necessitano di alcuna cura medica particolare. Di conseguenza non è assimilabile a locale medico e di ciò il committente deve rendere dichiarazione.
L'impianto di chiamata potrebbe essere raccomandato ma non vi è alcun obbligo specifico.
enricopiozzo ha scritto:....o devo rispettare la normativa DIN/VDE 0834 per ospedali e cliniche ???
Assolutamente NO.
enricopiozzo ha scritto:Lo stesso problema era sorto per l'impianto di rilevazione incendi, è stato installato ma mi pare non ci fosse una normativa VVF che lo obbligasse in un struttura del genere..
Infatti. La struttura ospita meno di 25 posti letto. Quindi niente VVF.