Buongiorno,
la domanda è, in particolare, sugli sganciatori con relè termico a soglia variabile e relè magnetico a soglia fissa; leggo che per questo tipo di sganciatore è possibile variare la soglia di intervento del relè termico.
Ora mi chiedo: per soglia di intervento cosa intendiamo in questo caso? la corrente nominale dell'interruttore o, mi viene da pensare, la corrente convenzionale di intervento?
Grazie dell'attenzione
Sganciatori magnetotermici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Robbyx ha scritto:Ora mi chiedo: per soglia di intervento cosa intendiamo in questo caso? la corrente nominale dell'interruttore o, mi viene da pensare, la corrente convenzionale di intervento?
La corrente nominale è la corrente di lavoro massima che può circolare nell'interruttore senza danneggiarlo, quando è regolabile è più opportuno chiamarla di intervento.
2
voti
Robbyx ha scritto:...cosa intendiamo in questo caso? ...
Il relè permette di modificare la soglia (valore di corrente) superata la quale si ha la protezione dal sovraccarico. In particolare la soglia può essere variata, per esempio, da valori che vanno dal 70% fino al 100% di Ith (corrente termica nominale).
Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
0
voti
Luky ha scritto:a corrente nominale è la corrente di lavoro massima che può circolare nell'interruttore senza danneggiarlo
Lele_u_biddrazzu ha scritto:la soglia può essere variata, per esempio, da valori che vanno dal 70% fino al 100% di Ith (corrente termica nominale).
Ah ok perfetto!Quindi, se non ho capito male, stiamo ponendo uguali la corrente nominale dell'interruttore e la massima corrente che può sopportare prima di deteriorarsi(condizione di minima protezione)?
2
voti
Per gli interruttori conformi alla norma CEI 23-3, la corrente nominale In dell'interruttore è il valore efficace della corrente che l'apparecchio può condurre indefinitamente in condizioni specificate (temperatura ambiente assunta generalmente pari a 40 °C); per gli interruttori conformi alla norma CEI 17-1, si fa riferimento alla corrente termica nominale Ith.
Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
1
voti
Prego 

Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)