[1] DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utentestpi » 28 gen 2012, 15:42

Buongiorno a tutti,

un cliente con un piccolo complesso composto da capannone e palazzina uffici ha di recente affidato all'azienda di cui faccio parte l'incarico di redigere il progetto di adeguamento degli impianti elettrici. In fase di accertamento dello stato degli impianti emerge che chi realizzò precedentemente l'impianto, nell'anno 2002, non rilasciò mai la dichiarazione di conformità alla 46/90, come non rilasciò mai alcun elaborato grafico/altro. Il cliente, non informato, non ha mai comunicato a nessun ente di questi lavori, tantomeno ha mai proceduto ad effettuare le misure di terra di cui al DPR 462/01. Mi chiedevo quindi:

1- cosa rischia il cliente? una sanzione di cui all'art. 15 del DM 37/08?
2 - come si deve comportare con gli enti? fare finta di nulla e presentare la DICO in seguito agli interventi di prossima realizzazione?
Avatar utente
Foto Utentestpi
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 22 set 2009, 17:37

1
voti

[2] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 28 gen 2012, 19:16

La soluzione credo non possa essere che:
1. redazione di Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) + eventuale Dichiarazione di Conformità (DICO) per lavori che si dovessero rendere necessari per l'adeguamento;
2. omologazione dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462/01, con conseguente comunicazione agli enti preposti;
3. programmazione delle verifiche periodiche, a partire dalla data di omologazione, con le scadenze previste dal DPR 462/01 in funzione del tipo di impianto.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utentestpi » 30 gen 2012, 15:00

Quindi si dovrebbe fare finta di nulla, produrre DIRI per il vecchio impianto e DICO per l'adeguamento, procedere con l'iter del 462/01 e basta? Nessuna sanzione?
Avatar utente
Foto Utentestpi
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 22 set 2009, 17:37

0
voti

[4] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 24 ago 2012, 16:33

Buona sera!

Noi, installatori, ci troviamo in una situazione simile.
Il cliente è in affitto e il proprietario dell'immobile non riesce a fargli avere la dichiarazione di conformità, gli schemi, disegni ecc.
Ci è stato chiesto di fare la manutenzione periodica dell'impianto (misura differenziali, prova lampade emergenza, ecc.)
Il cliente, non avendo la DICO/DIRI dell'impianto, rischia sanzioni?
Noi possiamo comunque fare la manutenzione?
Avatar utente
Foto Utenteandreasp
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:59

0
voti

[5] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 ago 2012, 17:53

La manutenzione ordinaria non ha nulla a che fare con le Dichiarazioni di Conformità, come nemmeno un controllo funzionale fatto "per scrupolo" come ad esempio quello delle lampade d'emergenza. Diverso è il discorso delle verifiche ai sensi del DPR 462/01, che devono essere fatti da un verificatore abilitato, che NON PUO' fare anche l'installatore!
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[6] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 24 ago 2012, 18:06

Parlavo di controlli al di fuori della verifica di terra.
Soprattutto avrei bisogno di sapere come si deve comportare il mio cliente.
Avatar utente
Foto Utenteandreasp
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:59

0
voti

[7] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 ago 2012, 20:18

Che tipo di controlli intendi?
Come ho detto se rientrano nella manutenzione ordinaria, non hai bisogno di rilasciare DICO. Quindi non è un tuo problema la documentazione.
Per quel che riguarda il tuo cliente, soprattutto se ha dei dipendenti, ha bisogno della documentazione e deve adempiere a quanto previsto dal DPR. Il fatto che il padrone degli immobili non possa fornire la documentazione è un problema che deve risolvere con il locatore e magari dipende anche dagli accordi intercorsi fra loro (mi è successo più di qualche volta che l'impianto fosse a carico interamente del locatario).
Per sapere cosa sia necessario per "sistemare" le carte puoi dare un occhio al DM 37/08.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

1
voti

[8] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ago 2012, 21:42

stpi ha scritto:Quindi si dovrebbe fare finta di nulla, produrre DIRI per il vecchio impianto e DICO per l'adeguamento, procedere con l'iter del 462/01 e basta? Nessuna sanzione?


Si, segui la procedura scritta da Foto Utentepaolo a m. La sanzione può esserci per denuncia tardiva ma è a completa discrezione dell'ente, ad oggi non mi risulta un solo caso in tutta Italia... Diciamo che ha avuto fortuna nel non aver avuto infortuni, incidenti o verifiche da parte di enti di controllo. Fosse successo, il datore di lavoro non avrebbe avuto nessuna scusante perché:
- non avendo nessuna dichiarazione diventa automaticamente il responsabile dell'impianto elettrico
- non avendo fatto eseguire le verifiche periodiche obbligatorie è sanzionabile penalmente e diventa un'aggravante in caso di infortunio
Già è difficile per un datore di lavoro difendersi quando è tutto in regola, figuriamoci quando non lo è! Consiglio di correre ai ripari quanto prima, soprattutto richiedendo immediatamente una verifica straordinaria ai sensi del DPR 462/01 ad un Organismo privato, la denuncia è l'ultimo dei problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ago 2012, 21:52

andreasp ha scritto:Il cliente, non avendo la DICO/DIRI dell'impianto, rischia sanzioni?


Avere un impianto elettrico a norma è un suo diritto... e come se gli affittassero l'immobile senza le finestre, o con un pilastro portante danneggiato... Prenderesti mai a noleggio un'automobile con le ruote lisce, i freni usurati e il serbatoio che perde? Ecco, è la stessa cosa. Se il tuo cliente esercita un'attività lavorativa diventa egli stesso il responsabile dell'impianto elettrico anche se in affitto.
Sul piano delle sanzioni, se è un luogo di lavoro in caso di controllo rischia sanzioni ma anche una denuncia penale, se poi accade un infortunio...
Se è invece residenziale, non è obbligato a valutare i rischi del proprio impianto e in caso di controlli ne risponde solo il proprietario.

andreasp ha scritto:Noi possiamo comunque fare la manutenzione?


Certo. Potete fare tutto eccetto la verifiche obbligatorie ai sensi DPR 462/01
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: DICO impianti elettrici mai consegnata

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 27 ago 2012, 8:25

Grazie mille dei chiarimenti.
Ma ho capito bene, che è il proprietario che deve far fare la DIRI e le verifiche periodiche DPR 462/01, se non ci sono accordi a proposito nel contratto di affitto?
Il cliente (datore di lavoro) invece deve far fare la manutenzione dell'impianto (controllo lampade emergenza, prova/misura differenziali, ecc.)
Avatar utente
Foto Utenteandreasp
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:59