Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 6 set 2012, 15:55

Va bene Elettro, li leggerò sicuramente.
La mia sensazione è che il mercato del fotovoltaico sia un po' giovane
con i suoi ma ed i suoi perché.
Magari nel dimensionamento degli stessi si hanno problemi di "gioventù" da aprte di chi li installa.
Bisogna tener prensente che un tempo le distorsioni armoniche non erano così frequenti come
negli ultimi anni.
Ripero, è una mia sensazione.

Grazie di tutto!

Dario.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[12] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 set 2012, 20:48

Sul portale è postato ancora il problema di un CED, leggilo...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[13] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 7 set 2012, 21:47

Dove lo trovo?
Hai il link?
Grazie mille!!

Dario.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[14] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 set 2012, 13:22

E' nella lista degli argomenti di questa sezione...scorri in basso...magari nella pagina 2
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 8 set 2012, 14:18

Accidenti elettro, non l'ho mica trovato l'argomento.
Sarà bruciato pure il mio cervello...
Grazie comuqnue.
Dario.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[16] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 set 2012, 14:32

Il contributo armonico, determina il declassamento del trafo .....anche al 0% della potenza totale...se usi u analizzatore di rete, potrai valutare il contributo armonico totale...e capire se è il caso di sostituire il trafo..

Cerco il post del CED..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[17] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 set 2012, 14:39

Prova a leggere qualcosa di simile..



viewtopic.php?f=3&t=36919
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[18] Re: Trasformatore bruciato, stabilire le cause e le colpe

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 8 set 2012, 17:44

Grazie!
Molto interessanti i link.
Mi hanno detto che negli impianti fotovoltaici
le terze armoniche sono frequenti soprattutto dove i componenti degli inverter sono scadenti.
Non è il mio settore, non saprei con certezza.

Grazie, continuo a leggere...


Dario.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti