[1] messa a terra porta metallica cabina

Messaggioda Foto Utentespillo » 27 set 2012, 20:12

Salve amici, avrei da porvi una domanda: in una cabina MT/BT con trafo 8/0.400 kV, la porta metallica d'accesso alla cabina distante dal trafo circa 1,5 metri va collegata al collettore delle masse di cabina? ed eventualmente quale deve essere la sezione del giallo verde? grazie ciao a tutti
Avatar utente
Foto Utentespillo
-10 4
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 27 ott 2011, 18:14

0
voti

[2] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utenteeliop » 27 set 2012, 21:27

La porta d'accesso non è certamente una massa,puo' essere necessario il collegamento a terra al fine di equipotenziale se questa risulta essere una massa estranea.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

2
voti

[3] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 27 set 2012, 21:36

No. Se può andare accidentalmente in tensione (una sbarra o un conduttore che ci cade sopra) allora va messa a terra.
Altrimenti un eventuale guasto la metterebbe in tensione, creando un pericolo per chi dovesse accidentalmente toccarla nel momento del guasto.
Stesso discorso per le griglie di aereazione in metallo.
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

2
voti

[4] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 28 set 2012, 8:58

Era una vecchia disposizione del DPR 547/55 (pace all'anima sua) dove all'art. 271 recitava che "....i ripari posti a protezione degli impianti AT...." dovevano essere collegati a terra. Al giorno d'oggi con le cabine prefabbricate il problema non esiste più.
Resta il fatto che la porta metallica può essere considerata massa estranea.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[5] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 set 2012, 10:51

Sono pienamente d'accordo con te Foto Utentemarco61 e con Foto UtenteMSilvano
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[6] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2012, 11:00

Credo di non avere mai visto portelle metalliche (ma anche griglie di areazione) non collegate a terra, che poi sia stato verificato realmente se trattavasi di masse estranee non lo so, probabilmente in molti casi si faceva prima a fare la connessione che non ad interrogarsi sui perché. Tipica usanza nostrana.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 28 set 2012, 11:05

marco61 ha scritto:Resta il fatto che la porta metallica po' essere considerata massa estranea.

Per essere considerata massa estranea dovrebbe introdurre un potenziale diverso (generalemente quello di terra) e questo non mi sembra il caso visto che poggia su un "letto" equipotenziale fatto con il dispersore di cabina.

Attilio ha scritto: in molti casi si faceva prima a fare la connessione che non ad interrogarsi sui perché. Tipica usanza nostrana.

Mi ricorda tanto il pulsante a tirante nel bagno in ambiente residenziale! :mrgreen:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

4
voti

[8] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 set 2012, 11:19

La porta è costituita da un telaio e da una o due ante.
Solo il telaio potrebbe essere considerato una massa estranea, quindi solo per quello potrebbe essere necessario il collegamento equipotenziale. Per le antine invece l'eventuale ponticello non deve esserci. Quelle non possono essere masse estranee e neppure masse, (a meno che uno non ci installi apparecchiature elettriche!)
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[9] Re: messa a terra porta metallica cabina

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 set 2012, 12:43

Certo è importante sottolineare questo aspetto se no si corre il rischio di considerare massa estranea pure un armadietto metallico da spogliatoio, solo perché sta entro la stanza in cui ci sia un quadro :-P
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[10] Re: messa a terra porta metallica cabina

Messaggioda Foto Utentespillo » 28 set 2012, 21:31

grazie per le tante risposte, vedo che l'argomento suscita interesse però vorrei capire come mai non considerare massa estranea le antine visto che tramite le cerniere toccano il telaio della porta che al contrario lo è; e comunque di che sezione sarà il cavo giallo verde?