Tensione Ut di contatto superiore a 50V, e il salvavita si stacca.

Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike





CGIUSEPPE61 ha scritto:
Prova a staccare la terra che va all'abitazione lasciando attaccata solamente la zona box , assicurandoti che la linea di alimentazione elettrica dipenda realmente dal differenziale come da tè postato, e rifai la misurazione con
metodo presa spina . Verifica se ti dà nuovamente valori di Ut superiori a 50V-
Potrebbe anche esserci qualche carico che non sia controllato dal differenziale
anche una inversione di collegamento tra terra e neutro ) dia delle correnti di dispersione alte verso terra .
per effetuare la prova.Torna a Impianti, sicurezza e quadristica