Ciao a tutti stasera vi sottopongo un questito che mi sta facendo pensare da stamattina.
Sistema TN, complesso di edifici adibiti a pubblico spettacolo, Norma CEI 6478 parte 7.Mi sorge un grandissimo dubbio quando arrivo al paragrafo 752.52.1 "per soddisfare questi requisiti le condutture devono rispondere alle prescrizioni della sezione 751". Allora vado a prendere la sezione 751 e inizio a pensare quando leggo il paragrafo 751.04.2.7 alla lettera a).... Mi chiedo: allora al quadro elettrico generale devo inserire magnetotermico differenziale??? e devo metterlo anche nei quadri di edificio??? e anche nei quadri di piano????? e come faccio a fare selettività?
Grazie Miriam
Quadro elettrico generale locale pubblico spettacolo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ciao, tengo a precisare che non ho guardato la normativa ma scrivo per esperienza essendo un ex elettricista ed appassionato, il differenziale in questo caso ci va sempre perché è a protezione di un eventuale guasto verso terra del cavo di alimentazione di ogni edificio. nel generale si potrebbe installare un o,3A di id, nel quadro edicio un 0,1A e per ogni piano, cioè più vicino all'utenza un 0,03A creando selettività all'impianto
-

perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 15 ott 2012, 15:56
1
voti
coelme ha scritto:quando leggo il paragrafo 751.04.2.7 alla lettera a).... Mi chiedo: allora al quadro elettrico generale devo inserire magnetotermico differenziale?
Il paragrafo si applica Per le condutture di cui in 751.04.2.6.c),, quindi verifica prima che sia quello il tuo caso.
Non sono un progettista, ma da quello che leggo, occorre fare delle valutazioni (compito del professionista) e comportarsi di conseguenza.
In ogni caso, la continuità di servizio è presa in considerazione e si parla di regolazioni di corrente differenziale fino ad 1A ritardabili (sui circuiti di distribuzione). Insomma, tanto per dire che se differenziali devono esserci, c'è tutta la possibilità di eseguire il cordinamento ed ottenere una buona selettività tra i vari quadri e sotto quadri.
Proviamo magari a chiamare in causa
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5
voti
In un sistema TN non c'è alcun obbligo di utilizzo del differenziale, se si tratta di ambiente a maggior rischio d'incendio devi valutare che tipo di condutture utilizzare, se appartengono al gruppo c, per esempio passerella forata con cavi multipolari, si richiede la protezione con differenziale ma non è riferita alla protezione dai contatti indiretti ma al rischio incendio. Se la conduttura appartiene al gruppo a, per esempio cavi entro tubo incassato, non è richiesto il differenziale. Quindi, quando si progetta negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio bisogna porre attenzione alla tipologia di condutture che si utilizzano.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)